    1、分类环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在野外环境使用); 2、结构形式与尺寸 型 式:便携式; 主机外形尺寸:410×320×180 mm; 包 装:铝合金机箱; 质 量:10kg; 3、使用电源 工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%; 电流输出: 1A、5A、10A; 4、使用环境 环境温度:-20℃~50℃; 相对湿度:≤80%; 工作方式:风冷; 5、测试指标 温 度: -55℃~+125℃; 测试范围:1mΩ~200Ω; 10A 1mΩ~2Ω 5A 10mΩ~5Ω 1A 1Ω~200Ω
  • 0
      高压清洗机在使用中,会有各种压力损失,从而可能会影响系统的其它参数,影响使用效果,其中,喷嘴压力损失就是其中一种。   高压清洗机的直接清洗工具是喷射枪具,其中首当其冲的就是喷嘴,因为高压水射流是由喷嘴产生的。它是将高压泵的压力能转变成速度能的重要工具。   喷嘴压力损失主要是高压水在喷嘴中局部压力集中及动压突然变化引起的。高压水在喷嘴入口处的压力损失;喷嘴中流道断面较大变化造成的压力损失;喷嘴
  • 0
      高压清洗机在使用中是利用高压射流来达到清洗目的的,因此高压状态下,如果操作不当还是有一定要危险性的。所以安装安全阀对于设备的使用来说还是非常重要的。   为防止出现重大事故,为高压清洗机等设备添加安全阀是一种常用的安全方法,它对企业安全性起着至关重要的作用。配置安全阀,可以有效避免因调压阀磨损、管路损坏等带来的安全风险,有效提升设备的安全性能。   安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器(含
  • 0
      随着城市建设的越来越快,城市的用水量也在不断增加,从而排水量也会增大。由于下水管道中经常会有乱倒污水和其他杂物以及基建工地水泥砂浆等问题,导致这些杂物发生沉淀、淤积,造成下水管道堵塞,如果不及时清淤,那么就会造成居民生活的不便,严重还可能会导致管道破坏,带来损失。而一般的机械清淤法、水力消淤法在实际的使用中都会有一些缺点,劳动能力大或者水资源浪费多。但是随着高压清洗设备的出现,这样的问题将得到
  • 0
      高压清洗机是一种通过动力装置使其产生高压水来进行物体的冲洗,在我们平时的使用中要想设备更好地发挥作用,我们需要在操作前做好以下几个准备。   a、检查管路系统有无漏气漏水的情况,如有这种情况,应通知维修人员修理。   b、检查高压清洗机清洗液是否足够,如果不够,及时增加清洗液。   c、先点动试车,然后空运转2-3分钟,检查传动系统(电动机、联轴节、减速器)和运输带的运动是否平稳,确认一切正常后,方可进行
  • 0
      高压清洗机是一种主要以水为工作介质的清洗设备,相比化学清洗方法来说,它更加的环保,而且清洗效果也较好,应用范围也很广泛。目前市面上的设备主要可分为冷水和热水两种类型,那么它们之间有哪些方面的区别呢?用户该如何来选择。   1、设备配备不同:热水型和冷水设备不同的是设备配备有燃烧缸,可以在短时间内把水加热,加热后的喷射水流能够迅速的冲洗干净大量冷水无法清洗的污垢和油渍,这样可以提升清洗的效果;而冷
  • 1
    1)超导材料没有电阻,因而绕组中没有电流通过的直流损耗,但由于变压器中存 在漏磁通,会在导体中感应出涡流,存在涡流损耗。但超导变压器的总损耗大大低于常规变压器的总损耗。 2)超导变压器可以利用超导的失超作用,作为限流器使用,一旦电力系统发生短路出现短路电流时,变压器内漏磁通增大,超导材料在此磁通密度和温度下,将失去超导作用,此时绕组具有电阻,变压器的电抗也增加,超导变压器可以起到限制短路电流的作用,对
  • 1
    铁心是电力变压器的基本部件,由铁心叠片、绝缘件和铁心结构件等组成。铁心本体是由磁导率很高的磁性钢带组成,为使不同绕组能感应出和匝数成正比的电压,需要两个绕组链合的磁通量相等,这就需要绕组内有磁导率很高的材料制造的铁心,尽量使全部磁通在铁心内和两个绕组链合,并且使只和一个绕组链合的磁通尽量少。 为减小励磁电流,铁心做成一个封闭的磁路,铁心又是安装线圈的骨架,对于变压器的电磁性能、机械强度和变压器噪声
  • 1
    (一)壳式变压器铁心叠片 1 单相壳式变压器铁心叠片 单相壳式变压器铁心叠片的特点是铁心叠片只有一种片宽,加工比较方便,铁心截面为矩形。 2 三相壳式变压器铁心叠片 三相壳式变压器铁心叠片分为两种结构:一种是普通三相,类似于心式变压器的三相三柱式铁心;另一种是三相五柱式铁心。前者适用于容量比较小的壳式变压器,后者用于容量特别大的壳式变压器可以看出,普通三相变压器铁心的铁心柱在三个相内是串联的,而三相五柱铁心
  • 1
    1911年,国外的科学家发现汞冷却到 4K,时,其电阻值为零,这种现象称为超导性。后来科学家们又陆续发现,铍、钛、锌、镓、锆、锘等 24种元素是超导体。 经研究超导体在磁场中,其表面形成屏蔽电流以反抗外界磁场,使磁场不能穿透超导体的内部,使其内部保持零磁场。这种情况只有在磁场较小时才会出现,如果磁场超过一定的值(临界磁场),磁场将穿透金属内部,使金属失去超导性。因此,超导体具有两个重要特性:超导电性(或零电阻特性
  • 1
    聚酰芳胺(诺密克斯:Homex)绝缘变压器属于敞开通风式干式变压器。聚酰芳胺是美国杜邦(Dupont)公司生产,商品名称叫做诺密克斯(Homex)。 1984年在变压器中开始使用诺密克斯(Homex)材料,在变压器中使用的均是厚度不同,规格不同的聚酰芳胺薄膜或聚酰芳胺板材。 使用聚酰芳胺绝缘的干式变压器,由于绕组外没有树脂包封,属于非包封干式变压器。但由于聚酰芳胺绝缘材料能耐受高温,且在湿度高的环境中绝缘性能良好,其绝缘耐热等级为F
  • 1
    干试变压器之树脂型干式变压器介绍树脂型干式变压器可以分为树脂加填料浇注、树脂浇注、树脂缠绕式和树脂真空压力浸渍四类。树脂型干式变压器的耐热等级一般为B级和F级。树脂型干式变压器所用的树脂有环氧树脂和聚酯树脂。绝大多数干式变压器使用环氧树脂。(一)树脂加填料浇注将低压或高压绕组放入到模具内,使用环氧树脂加石英粉作为填料,在模具内浇注。固化是在一定温度下进行的。环氧树脂浇注绝缘的干式变压器主要是用环氧树
  • 1
    组合式变压器是指将变压器及其高压侧和低压侧的开关和保护电器,在制造厂装配成一个完整的装置。用户可以根据使用要求,提出制造厂应提供的变压器容量规格、高压侧和低压侧的回路数、电器规格、测量和保护装置。 由美国有关电气公司开发的这类组合式变压器在美国称为基座式变压器,英文名称为padmounted transformer,在国内称为美式箱变。这种变压器的熔断丝、多工位环网负荷开关、无励磁调压分接开关都作为变压器的部件装在变压器油箱内
  • 1
    一般来说,变压器是通过直接合闸与电源电压连接来励磁的。这种直接合闸有时会造成一种有电流冲击的瞬变现象,其冲击电流的峰值接近于或大于变压器的额定电流,以至引起自动保护动作。在变压器合闸过程发生的电流冲击称为励磁涌流。 1)励磁涌流的最大值受铁心和施加电压线圈间面积的影响。因此如果可能,最好先接通直径较大的绕组。 2)励磁涌流的最大值受铁心磁通密度Bm的影响,铁心磁通密度Bm小的变压器的励磁涌流相对小一些;反之
  • 1
    (一)变压器噪声和铁心磁通密度的关系 磁畴细化的高导磁磁性钢片在磁通密度为I. 5 - I. 7T范围内,其磁致伸缩比普通晶粒取向磁性钢片小,因而用高导磁磁性钢片作铁心的变压器,其瞟声比常规晶粒取向磁性钢片铁心的睬声小。对激光刻痕的ZDKH磁性钢片和高导磁ZH磁性钢片的对比试验结果表明'ZDKH磁性钢片的瞟声比高导磁ZH磁性钢片的睬声更低-些。 可知在磁通密度为I. 5 - 1 .7T范围内,随磁通密度降低,其磁致伸缩量也在降低,这和大量变压器试
  • 1
    在变压器上使用导线的截面积,一般有圆形和矩形(四个角带有一定数值半径的圆弧)。容量很小的变压器和部分特种变压器往往采用圆形导线,圆形导线的规格列于表但容量稍大一些的电力变压器绕组一般均采用矩形导线(即扁导线)。导线的绝缘可以是漆或绝缘纸。下面分别叙述油浸式电力变压器绕组中常用的几种导线。 一、圆导线 圆导线的直径和标称截面示于表中。 圆导线的绝缘层一般是漆,纸绝缘往往在较大容量较高电压的变压器绕组的圆
  • 1
    变压器是一种静止的电器,它利用电磁感应原理使一个电压的交流电能变为另一个电压的交流电能,以达到传输和使用电能的目的。变压器中使电流流过的材料称为导体。对导体要求是,导电性能要好,即导体的电阻率要小;有合适的机械强度;有较为稳定的化学特性,即周围介质对它的材质没有影响;工艺加工性能好。从这些性能的要求来看,银、铜、铝等材料都可以使用。这些材料中以银为最佳,但银的矿藏储量有限,价格昂贵,故难以采用。在
  • 1
    由于电炉变压器的变压比大,二次电流也很大,同时电炉变压器在运行中经常发生短路等原因,故要求电炉变压器绕组具有足够大的绝缘强度和短路时的机械强度,因此,电炉变压器的绕组一般都采用交错式绕组。 交错式绕组即高、低压绕组沿铁心柱高度互相交错排列,一般低压绕组靠近铁轭(在两端),高压绕组在中间,从安匝平衡来看,一个高压绕组和它上下两个低压绕组取得安匝平衡(即构成两个安匝组)。图 表示两个安匝组和四个安匝组的
  • 0
    壳式变压器绕组的形状都是矩形的,它用多根并联导线的组合线在专用的机床上水平绕制成单饼或双饼型式,经过整型,然后将线饼按要求连接起来,并用专用的绝缘件将各个线饼间隔开。最后将高压、低压等线饼组装成相绕组。壳式变压器绕组和心式变压器绕组的各个绕组的排列方式和在绕组的放置方式上有很大的区别。其一,心式变压器中各个绕组是同心地套在铁心的心柱上,而壳式变压器中的一个相绕组中的各个绕组是交错排列的,所示。一般
  • 0
    三相变压器绕组的联结方式对空载损耗和空载电流有一些影响。运行中变压器的三相电压是否对称,电压谐波分量和电流谐波分量取决于三相变压器绕组的联结方式。铁心的磁性联结决定了变压器能否得到与电网电压变化相对应的磁通密度变化所需的励磁电流的所有高次谐波。 如果三相变压器一次绕组是中性点不接地,星形联结,二次侧是三角形联结,一次侧不能得到2及3 倍数的电流谐波,所需的2及3倍数的电流谐波在三角形联结的绕组内流通。 如
  • 1
    干式变压器简单介绍由于油浸式变压器中使用的变压器油可以燃烧,但由于不燃及难燃绝缘液体变压器的环保或价格问题,不燃及难燃绝缘液体变压器未能得到大规模使用。干式变压器由于运行维护简单,没有火灾危险,所以近年来干式变压器已得到迅速发展。干式变压器的标准是GB6450《干式电力变压器》、GB/T10288—1997《干式电力变压器技术参数和要求》、GB/T17211—1998《干式电力变压器负载导则》。干式变压器可以分为两大类:一类是包封式,即绕
  • 0
    电力变压器之B油绝缘变压器介绍 B油是工业标准的防火绝缘油,可用于户内设备。B油是从矿物油中精炼得到的防火绝缘油。 B油是从100%碳氢化合物石油中提炼得到的,充B油绝缘变压器是难燃的充液体变压器,比充变压器油的油浸式变压器而言,安全可靠。
  • 3
    干式电力变压器的铁芯与油浸式变压器铁芯相同.是变压器的磁路和变压署内部骨架。 作为磁路,它将变压器一次电路的电能转化为磁能,再由磁能转换为二次电路的电能传输给用电设备。 铁芯由硅钢片及夹紧装置等组成,夹紧装置使砖钢片彼此连接在一起.形成完整而牢固的铁芯结构。铁芯的夹紧装置问时支撑着带绝缘的线圈,也支持着引线. 变压器铁芯为框形闭合结构,套有绕组的铁芯部分称为铁芯栓,不套只起闭合磁路作用的称为铁轭。现代铁芯
  • 0
    变压器油有良好的冷却和绝缘性能,原材料供应充足,且价格低廉,但在环保方面却有可燃的问题。因此,人们开始寻找能在变压器中使用的不燃或难燃的冷却和绝缘介质,以代替变压器油。在1933年,第! 台使用聚氯联苯作为绝缘和冷却介质的变压器投入运行,来代替变压器油,满足不燃性能的要求。 聚氯联苯(PCB)的介电常数比变压器油高,在高温下不易劣化,是不燃油。 用于电工绝缘的聚氯联苯商品名为阿斯卡列(Askarel),在20世纪30 年代,美
  • 0
    变压器油是石油类的液体,有燃烧的可能性,环保方面有缺点。但由于变压器油具有性能优良和价格低廉的特点,绝大多数的电力变压器仍使用变压器油作为绝 缘和冷却介质。 19世纪末,变压器开始使用变压器油作为绝缘和冷却介质,出现了油浸式变压器,变压器油除天然储存量丰富、价格低廉外,由于变压器油具有下列特点,因而 得到广泛的应用。 1)和纤维材料配合使用,绝缘性能良好,可以减少绝缘距离,降低成本。 2)变压器油的粘度低,传
  • 0
    电力变压器主要分为液体浸渍气体和干式变压器。 液体浸渍变压器是用绝缘液体浸渍绕组及绕组外的绝缘,绝缘液体不仅作为绝缘的液体,同时也作为绕组冷却的介质。 在变压器中使用的绝缘液体有变压器油、聚氯联苯、硅油、卢油、a油和复敏绝缘(formel)液体。 原文地址:http://www.hzhv.com/elec/show-1805.html
  • 0
    电力变压器按结构主要分为心式变压器和壳式变压器两种。 一、心式变压器从结构上看,心式电力变压器的绕组是圆筒形的,铁心的铁心柱有近似圆柱形的截面,变压器的高压绕组和低压绕组是同心排列的,器身(铁心连同绕组)是垂直布置的。绕组可以是圆筒式、螺旋式、连续式、层式、纠结式、内屏蔽式等不同结构形式,决定于绕组的电压和电流。但铁心的铁心柱都是多级近似圆柱形截面,铁轭在不同的设计中可以有不同的形状。 二、壳式变压
  • 0
    检查电机、电器设备及线路的绝缘情况和测量高阻值电阻都要用到绝缘电阻表(兆欧表)。兆欧表是一种利用磁电式流比计的线路来测量高阻值的仪表在永磁铁磁极间放置着固定在同一轴上、相互垂直的两个线圈,一个线圈与电阻R串联,另外一个线圈与被测电阻Rx串联,然后两者并联于直流电源。电源安置在仪表内,是一台手摇式直流发电机,其端电压为U。式中,R1和R2分别是两个线圈的内阻。两个通电线圈因为受到磁场里的作用,产生两个方向的转
  • 1
    1、测量前应切断被测设备的电源,对于电容量较大的设备应该进行接地放电,消除设备的残存电荷,防止发生人身和设备事故,保证测量精度。 2、测量前应该将绝缘电阻表进行一次开路和短路试验,若开路时指针不指向“∞”处,短路时指针不指向“0”处,说明表不准,需要调换,检修后再进行测量。若使用的是半导体型绝缘电阻表,不宜用短路的方法进行校验。 3、从绝缘电阻表到被测设备的引线,应使用绝缘较好的单芯导线,不得使用双股线,
  • 3
    (1)电压等级。目前,国内主要生产的干式电力变压器主要集中于中压配屯网l0kV电压等级,发电厂站应用的干式电力变压器多为6kv电压等级。15---35kV电压等级的产品也有一定的应用需求。试制的110kV树脂绝缘千式变压器目前已通过验收和鉴定并投入系统运行。 (2)额定容量。 1)配电变压器: 10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的容量一般为30-- 2500kVA。 受低压配电屏进线开关遮断容量的限制,目前很少有超过2500kVA容量的配电变压器产品a 2)电力变月压器: 10、20、35kV的
  • 1
    干式电力变压器是根据电磁感应原理制造出来的电气设备,因此具有能高效利用电磁感应的铁芯和绕组。油浸变压器主要由铁芯、统组、绝缘、油箱等组成,由于结构存在差异,干式电力变压器没有油箱,主要由铁芯、线圈、绝缘材料和相关附件组成。 目前,干式电力变压器主要有环氧树脂式(包括浇注式和绕包式)。早期的浸渍式干变足由油变演化而来,高压绕组一般为饼式绕组;环氧树脂式干式变压器高压绕组多采用层式绕组并浇注,低压绕组采
  • 1
    由于聚氯联苯的环保问题,20世纪70年代发现硅油是可以代替聚氯联苯的介质,硅油是指分子中含有-Si-O-骨架的线性低分子量聚硅氧烷液体化合物。一般n=15-50。若R为甲基(-CH3),称为甲基硅油;若R一部分为甲基,一部分为苯基,称为苯甲基硅油。 目前可供变压器使用的硅油有四种:甲基葵基聚硅氧烷、甲基十二烷基硅氧烷、甲基乙基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷。其中应用较多的是聚二甲基硅氧烷(Polydime-thysiloxane)。硅油最大的特点是无毒、不燃、凝
  • 0
    承装(修、试)施工机具配置 承装类 四级 文件下载:网页链接
  • 0
    承装(修、试)施工机具配置 承装类 三级 文件下载:网页链接
  • 0
    承装(修、试)施工机具:承装类 二级配置表 文件下载:网页链接
  • 0
    承装(修、试)施工机具配置 承装类 一级 文件下载:网页链接
  • 6
    电力变压器的基本结构 电力变压器是根据电磁感应原理制造出来的电气设备,因此,电力变压器至少应有能高效利用电磁感应的铁心和绕组。电力变压器的主要部分是铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件等。由于容量、电压的不同,电力变压器的铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件的结构形式可以是不一样的。 一、铁心 变压器可以变换不同电压,是通过铁心内的磁通随时间的变化,在不同匝数的绕组内感应出不同的电压(也可以在一个绕组内通
  • 0
    本期,为现场试验人员带来《CT2009高压开关动特性测试仪操作讲解视频》,协助现场试验人员掌握高压开关动特性测试仪的使用及高压开关特性试验的操作流程。 操作视频:https://v.qq.com/x/page/p03869xe4vm.html 说明书下载:http://www.hzhv.com/products/show-180.htm