0(1)施工地面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。 (2)地面层的施工,必须在混凝土强度和干燥度达到要求后才能进行
-
0加热管的弯曲半径不应下于6倍的管外径,不得出现“死折”。
-
1混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
-
0卫生间、厨房过门处应配合土建专业设高度为60-80mm,厚度为120mm止水墙,在止水墙内测应配合土建专业做防水,加热管穿过止水墙应加套管并作防水。
-
0一是木地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的
-
0(1)绝热层的厚度,铺设和材料的物理性能是否符合要求。 (2)加热管的材料、管外径、壁厚、官间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠. (3)
-
0加热管出地面至分、集水器装置及管件连接,应保持竖向垂直,弯头不准露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加
-
0地暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
-
1(1)设计施工图纸和有关技术文件齐全; (2)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已进行技术交底; (3)施工现成具有供水或供电条件,有储放材料
-
1加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
-
0地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温及室温有关。实际工程中可忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散
-
0地暖加热盘管铺设子在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。
-
0分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。
-
0系统设计工作压力一般不大于0.8MPa。
-
0加热管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管线的最大间距,不宜超过300mm。(管间距宜为100-300mm,加热
-
0有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。
-
0加热管内热媒的流速宜为0.35-0.5m/s,不应小于0.25m/s。
-
0当建筑物高度超过50m时,供暖系统宜采用设计竖向分区供热的方式,主要的是为了减小系统中散热设备和配件所承受的压力(不宜大于0.8MPa),以保证供暖
-
0填充层的材料宜采用C15豆石砼,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度:水地暖宜采用50mm,电地暖宜采用35mm。如地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计
-
0楼层之间楼板上的绝热层20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层40mm
-
0加热管的颜色应一致,色泽均匀,无分解变色。加热管的内外表面应光滑、清洁,不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、起皮、痕纹和夹杂,但允许有轻微的、局
-
0采用导热系数小,吸湿率低,难燃或不燃,具有足够的承载能力的材料,并且不含殖菌源,不散发异味及可能危害健康的挥发物。一般绝热板材宜采用聚苯乙烯
-
0此类分、集水器结构简单,价格低廉,大都用球阀。只能对分支环路进行开启或关闭,而不能方便地满足用户对各功能区域分支环路进行流量的精确调节和控制
-
0PE-X 、PE-RT管是热塑性材料,有受压发生蠕变和应力松弛特性,压力降并不一定以为着管道有渗漏。也可能管内积聚空气未排彻底。
-
0(1)在搬运过程中要注意钢材不被损坏,存放时要避免阳光直射 (2)盘放加热管不得扭曲 (3)加热管安装间断活完毕的敞口处,应随时封堵 (4)安装过
-
0(1)绝热层的基面必须平稳,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差大于8mm时必须先做一层找平层。 (2)绝热层基面还必须干燥,无
-
0供水管上设置两个球阀,主要是供清洗过滤和更换或维修热计量装置时关闭用;设置过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。
-
0填充层的作用主要有二: 一是保护加热管或发热电缆;二是使蓄热量能比较均衡。
-
0具备供暖条件时,调试应在竣工验收前进行,不具备供暖条件时,经与工程建设单位协商,可延期进行调试。
-
0地暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据。
-
0(1)水压试验应在系统冲洗之后进行。 (2)水压试验应在每组分、集水器卫单位,逐组活逐回路进行。 (3)水压试验应进行两次,分别卫浇捣混凝土之前
-
0(1)绝热层的厚度,铺设和材料的物理性能是否符合要求。 (2)加热管的材料、管外径、壁厚、官间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠. (3)
-
0加热管内热媒的流速宜为0.35-0.5m/s,不应小于0.25m/s。