高压电机低压控制问题

只看楼主收藏回复

本厂购进旧的一套高压电机低压控制柜水阻的那种 水阻上2个限位 下限位是高压电机完全启动 昨天 控制水阻电机上升下降的2个正反转接触器 在高压电机完全启动的那一瞬间放炮
三相电源短路 上升接触器烧毁 更换线路后与接触器后 还是不行 研究了2个小时发现当控制主接触器的低压接触器不动作没事 一动作正反转接触器就放炮 怀疑是主接触器动作时震动过大 导致下限位的行程开关误动作 正反转接触器同时瞬间动作一次 导致放炮 忘高手指点下啊 现在为了保持生产 只能去掉一个接触器 让高压电机启动 停止的时候还得去啦高压的总开关 10KV的 因为本人没接触过高压电机 而且因为是旧的控制柜 没接线图 也不敢乱动


1楼2011-12-01 21:04回复
    ........在线等啊


    2楼2011-12-01 21:10
    回复
      加一个继电器互锁


      IP属地:上海3楼2011-12-02 12:20
      回复

        加一个继电器互锁
        另外 你的控制应该是plc吧 也许设计有缺陷 你发张图上来