星角启动时热继电器都是检测相电流,为什么?


IP属地:黑龙江1楼2013-02-03 16:17回复
    没有相电流吧


    来自Android客户端2楼2013-02-03 16:36
    回复
      占座


      来自手机贴吧3楼2013-02-03 17:21
      回复
        应该是检测线电流才对啊


        4楼2013-02-03 18:11
        回复

          这个FR就是检测电动机相电流的啊


          IP属地:黑龙江6楼2013-02-04 12:31
          收起回复
            是作热过载保护用的


            7楼2013-02-04 12:41
            回复
              热继电器的选择,是根据电动机的额定电流选配的。电机的铭牌额定电流为线电流。


              IP属地:海南8楼2013-02-04 13:19
              回复


                9楼2013-02-04 13:19
                回复
                  支持8楼


                  来自Android客户端10楼2013-02-04 18:01
                  回复

                    热继电器接在红圈处检测到的是相电流,接在兰圈处检测到的是线电流,为什么???
                    @姓米叫红 @shmily玉碎


                    IP属地:黑龙江11楼2013-02-04 19:14
                    回复


                      来自手机贴吧12楼2013-02-04 21:16
                      回复
                        主要是断相时可以更准确的反应出相电流的变化,保护绕组.△接法的电动机,线电流=1.732*相电流.而当电动机出现断相时线电流=1.5*相电流.


                        来自手机贴吧13楼2013-02-04 21:52