电工吧 关注:397,520贴子:6,530,348
  • 17回复贴,共1
紧急求救,我是做厂房水电安装的,已经做了好几年了,今天碰到怪事情,前几天去做一个工厂,所以材料都是老板买的,当时看电线是国标的,中策牌,在浙江的电工都知道的,然后看他线很粗,4平方的比我见的所以国标都还有粗,我都怀疑是6平方的,但整卷包装是写的4平方,比一般先硬,颜色有点黄中发白然后我用它接了个六千瓦220V的锅炉,今天电话过来说线烧了,我去用它剩下的四平方线换上去,拉成三项四线制的线路,把他锅炉换成6千瓦380V的,结果还是发烫,最后他只用3千瓦还是热,我真的无语了,到底什么回事,望赐教


回复
1楼2013-04-12 19:08
    你现在需要拿钳表卡下电流。记得要启动的时候卡。计算出峰值功率。


    回复
    3楼2013-04-12 19:17
      是加热的,不需要运转,启动电流不用翻倍算,我怀疑是假线,从锅炉里出来的4乘4的电缆一点都不会热的


      回复
      4楼2013-04-12 20:07
        线质量问题吧


        回复
        来自手机贴吧5楼2013-04-12 20:17
          接线方法要用星形.考虑线路的长短问题没?线路50米以上必须用6平方以上的线


          收起回复
          6楼2013-04-12 20:29
            线路是否太远。


            回复
            7楼2013-04-12 20:57
              八成线质量有问题


              回复
              8楼2013-04-12 21:10
                线路只有10米不到


                回复
                9楼2013-04-14 18:38
                  肯定是假线,不要怕麻烦,换掉吧,在以后使用电线电缆以及开关接触器等,无论谁出材料,一定要使用国标的,作假的太可恨了,早晚会害了他自己。


                  收起回复
                  10楼2013-04-14 18:45
                    太假了,连3千瓦都带不了


                    回复
                    11楼2013-04-14 18:52
                      线,有问题,


                      回复
                      12楼2013-04-14 18:57
                        是线有问题,他那不是紫铜的,是黄铜的


                        回复
                        13楼2013-04-14 19:21
                          不会是铜包铝线吧?


                          回复
                          来自手机贴吧14楼2013-04-14 19:24
                            太假了


                            回复
                            来自Android客户端15楼2013-04-14 19:27