电工吧 关注:537,738贴子:8,052,855
  • 20回复贴,共1

求教各位大神,关于交流接触器的问题

只看楼主收藏回复

关于交流接触器,开关按下去接触器不吸合,把接触器按下去负载动了。请问这是接触器的问题还是开关问题,或者是线路故障啊??


IP属地:陕西来自手机贴吧1楼2013-08-05 17:35回复
    这个不好说 现在问题是哪个接触器线圈电没过来 你在看看控制回路吧 线圈没得电,导致不工作


    IP属地:辽宁来自Android客户端2楼2013-08-05 17:42
    收起回复
      果断换个


      IP属地:江苏来自手机贴吧3楼2013-08-05 17:46
      回复
        先看看控制线路的保险断没,和线头的连接是否松动,再就是用万用表量一下接触器线圈


        IP属地:山东4楼2013-08-05 17:49
        回复
          查控制线路、按钮、保险。


          5楼2013-08-05 17:53
          回复
            问题在控制回路,一点一点查吧,先换个按钮试试


            IP属地:黑龙江6楼2013-08-05 19:48
            回复
              如果工作环境不好果断是控制回路问题


              IP属地:上海来自Android客户端7楼2013-08-05 19:59
              收起回复
                万用表量一下吧


                IP属地:山西来自Android客户端8楼2013-08-05 20:35
                回复
                  交流接触器坏的几率很小 要看怎么控制的


                  9楼2013-08-05 20:39
                  回复
                    线圈电压不够吧


                    来自Android客户端10楼2013-08-05 20:55
                    回复
                      线圈电压和控制电压不相符


                      IP属地:黑龙江11楼2013-08-05 21:39
                      收起回复
                        线路


                        来自Android客户端12楼2013-08-05 23:42
                        回复
                          你先看看点动、接触器线圈有没有电源


                          来自手机贴吧13楼2013-08-06 01:12
                          回复
                            把接触器按下去负载动了
                            如果松手 接触器还在吸合 说明接触器没坏 是控制回路有断点 反正接触器坏了


                            14楼2013-08-06 01:22
                            收起回复
                              控制回路没有接通线圈!或者是接触器本身问题。


                              来自Android客户端15楼2013-08-06 12:14
                              回复