电工吧 关注:538,501贴子:8,065,415
  • 18回复贴,共1

西门子PLC显示无效 哪位大侠指导下哪里错了我看不出来啊 谢谢

只看楼主收藏回复


扫描:如上图所示i0.2接通然后M0.O接通并自保持 下一行M0.0常开接通 T37开始计时 等到计时达到两秒(因为扫描一行只能作为下一行输入,本次扫描只能作为下次扫描的输入,) 网络3 T37常开变成常闭,计数器计数一次, 下一次扫描:时第一行T37常闭断开,M0.0断点,第二行T37常闭断开T37复位,为啥错了呢??


1楼2013-09-09 19:49回复
    大侠们哪里错了???谢谢


    2楼2013-09-09 20:02
    收起回复
      不解求指教


      3楼2013-09-09 21:00
      回复
        T37 线圈失电后,后面的T37常开还会是闭合的吗?


        IP属地:广东4楼2013-09-09 21:10
        收起回复
          把第二行,T37常闭去掉,试试


          IP属地:河南5楼2013-09-09 21:20
          收起回复
            照书上写的么


            IP属地:河南来自手机贴吧6楼2013-09-09 22:17
            回复
              c0的值是多少啊。程序这样写应该是没问题


              IP属地:湖北9楼2013-09-09 22:35
              收起回复
                m0.0的自保持不对


                来自iPhone客户端10楼2013-09-09 22:42
                回复
                  M0.0和T37指令是在同一个网络里吗
                  如果是的话 分两个网络写
                  还有 从你截图的右下角看 增减计数器功能端的减计数输入端还没定义 也不知道复位端定义没
                  至于在T37前面的T37的常闭点有点多余 建议多试试


                  IP属地:甘肃11楼2013-09-10 00:18
                  回复
                    看了下程序 M0.0无法自保 除非I0.2一直闭合 T37指令前面的T37常闭点可有可无
                    T37状态由M0.0状态决定 只要处理好M0.0就可以了


                    IP属地:甘肃12楼2013-09-10 00:26
                    回复