消防水泵热继电器老是跳掉,有经验的来

只看楼主收藏回复

泵电机绝缘良好,负载正常,热继电器断开电流已经调到电机额定电流的1.5倍,运行一段时间后继电器还是会断开,跪求原因!!


IP属地:广东来自手机贴吧1楼2013-10-03 07:35回复
    @疯子_大叔


    来自Android客户端2楼2013-10-04 18:57
    回复
      如果电机和负载都排除了 只剩下继电器本身了 你查查线路有没有虚接的


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2013-10-04 21:40
      收起回复
        估计是三相不平衡,


        来自WindowsPhone客户端6楼2013-10-07 03:26
        回复
          拿螺丝刀听听轴承,连泵的也听!有点事就先找电气毛病,电气毛病要这么多每个泵都安个小柴油机带着不就得了!


          来自手机贴吧7楼2014-05-19 20:27
          收起回复
            楼主现在问题解决了吗?怎么弄得


            IP属地:上海来自Android客户端8楼2014-06-26 10:52
            收起回复
              负载正常的情况下那就是热继电器本身问题了!


              来自手机贴吧9楼2014-08-17 00:36