西门子S7-200中特殊继电器SM1.0 疑惑求 各位大神指点下,谢谢

只看楼主收藏回复

SM1.0:当执行某些指令,其结果为0时,将改位置1 如下边梯形图 跟 最下边注释倒数三行内 SM1.0是通过什么于SUB-I 整数相减联系起来的 也就是说这个梯形图中等于0的值多了 为什么偏偏SUB-I为零时SM1.0动作, 其他值为零时他不动作


1楼2013-11-28 23:25回复
    自己顶下,,先谢谢了


    2楼2013-11-28 23:29
    回复
      看了一下帮助,这个主要用在一些数学运算指令中,应该是所有符合条件的指令都可以调用这个位。看了你的这个梯形图里面只有SUB-I整数相减符合条件。。。。
      最近也在接触s7200,共同学习。。。。


      3楼2013-11-29 00:33
      收起回复
        我最近也在学习S7-200,用到了SM0.0 SM0.1等等,你说近个我还没用到。


        4楼2013-11-29 00:38
        回复
          假设如这个梯形图中再多出来一个整数相加指令,那么这两个哪个为零sm1.0东西,是由什么决定的?


          来自手机贴吧6楼2013-11-29 08:16
          回复
            自己顶下


            来自手机贴吧7楼2013-11-29 08:17
            回复
              不好意思动作写成东西了,


              来自手机贴吧8楼2013-11-29 08:18
              回复
                为什么偏偏SUB-I为零时SM1.0动作, 其他值为零时他不动作 ??
                你有试过其他执行结果为零的情况么


                9楼2013-11-29 09:48
                收起回复
                  也许是离SM1.0最近的整数运算的结果控制SM1.0吧


                  11楼2013-11-29 13:19
                  收起回复
                    这个我是这样看的,只要是加减乘除的指令出现才会导致置位为1出现,就好像一条比较指令了,前面的运算结果只要出现运算为0时,就置位1


                    13楼2013-12-01 21:17
                    收起回复
                      请问一下,相减后的数放到vw4中,关M5.2 M5.1什么事,看到这里不太懂


                      IP属地:广东14楼2016-11-16 17:26
                      收起回复