请问37kw电机如何选择断路器接触器

只看楼主收藏回复

37kw风机,星三角启动,断路器选择多大的?三个接触器该选多大?热继电器多大,装在哪个接触器下面?


来自Android客户端1楼2014-03-10 16:55回复
    顶一下,高手们快点来帮帮忙


    来自Android客户端2楼2014-03-10 17:19
    回复
      断路器选63A,热保选64A-65A


      IP属地:江苏3楼2014-03-10 17:41
      回复
        断路器100,接触器买正品的80.100的够了。正品很关键。150A?买那么大做什么?不如80a的正品施耐德来的靠谱。


        来自手机贴吧5楼2014-03-30 08:35
        回复
          37KW的 正常运行 电流 是功率的1.5倍 45.5安 你是星三角启动 接触器63 断路器100安的也行 接触器建议大点 63的因为启动的时候电流大 用段时间可能触点会融坏


          IP属地:江苏6楼2014-03-30 11:51