求教,台达变频器,通讯数据格式

只看楼主收藏回复

台达变频器通讯数据格式,
7,N,2for Ascll
是什么意思?


IP属地:福建1楼2014-05-31 22:25回复
    7个数据位 无校验 2个停止位 数据编码格式 ASCII码


    IP属地:福建2楼2014-05-31 22:52
    收起回复
      常用的modbus通讯,这方面网上资料很多,做的多就熟悉了,台达变频器通讯没搞过,要看通讯手册?师傅准备用什么和变频器通讯?变频器端参数设置好后,上下位机通讯参数匹配,按照通讯手册发送规定好的数据就行


      IP属地:福建来自Android客户端3楼2014-05-31 23:14
      回复
        台达变频器的使用手册里有的。



        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2014-05-31 23:24
        回复
          对了,蓝山兄会不会PLC?


          IP属地:辽宁5楼2014-06-01 09:46
          收起回复
            这个通讯格式么,类似电脑com的波特绿,


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2014-06-01 12:42
            回复