电工吧 关注:537,073贴子:8,040,221

重新发贴,30KW电机额定电流51A,距离30多米

只看楼主收藏回复

应该选多粗的电线,我感觉16平铜芯线足够了,但客户因为分厂用的35的,最后选35的,是不是太浪费?



来自Android客户端1楼2015-04-22 18:58回复
    变频控制,电机经过减速机带搅拌机


    来自Android客户端2楼2015-04-22 19:01
    收起回复
      不浪费,不算浪费的!


      IP属地:黑龙江3楼2015-04-22 19:06
      收起回复
        我前两天配的星角启动水泵,两根10平方铜线。。。。。


        IP属地:湖北4楼2015-04-22 19:15
        收起回复
          用大不用小


          6楼2015-04-22 20:08
          收起回复
            16完全可以,线大了还省电呢~~~你算算


            IP属地:河北来自手机贴吧8楼2015-04-22 21:28
            回复
              没问题啊,其实二五的就妥妥的……


              来自Android客户端9楼2015-04-22 22:58
              回复
                只要客户要求就行,大点没关系,万一以后要加设备的话那不是要换线吗?


                IP属地:四川来自iPhone客户端10楼2015-04-23 00:25
                回复
                  地埋线的话大点好,万一他加别的设备,或者干嘛的,就超了


                  IP属地:山西来自Android客户端12楼2015-04-23 06:31
                  回复
                    刚刚好,长时间使用无压力


                    IP属地:江苏来自Android客户端13楼2015-04-23 06:40
                    回复
                      16无压力,35没问题


                      IP属地:辽宁来自Android客户端14楼2015-04-23 06:43
                      回复
                        客户非标线,铜包铝线见多了。


                        IP属地:浙江15楼2015-04-23 08:20
                        收起回复
                          支持25


                          IP属地:陕西16楼2015-04-23 09:29
                          回复
                            求计算此电缆的公式,谢谢


                            来自iPhone客户端17楼2015-04-23 09:32
                            回复