现场有一台700KW的s120变频器,最近偶尔报超温,导致现场设备运行时出现急停,造成重大损失。
我们技术员到现场处理问题时,告诉矿上环境温度过高。矿方一直让提供温度的临界值。在S120参数中只是与P0290进行比较,但是并未表明临界温度值。而且发现P0290与温度值也好像关系不大(个人看法)。现在不知道到底临界温度是多少?跟西门子原来现场合作过的工程师打电话,他说应该是130度,但是也没有根据。让看报的故障代码:F30037里面应该有,但是我没有看到相关信息啊。


IP属地:北京1楼2015-07-20 16:56回复
    第一,故障F30037是变频器内部芯片超温保护了。要看其参数值是在r00949里去找。

    r00037和P00290的值都可以看,作参考。
    第二,关于环境温度的要求,可以在S120的样本里找到。

    运输和存储的环境温度都还比较宽,但运行环境温度的范围就比较窄了,上限是50度。不能超。


    IP属地:北京2楼2015-07-20 16:57