博世(BOSCH)IP7400连软件设置之三分钟由新手变老鸟

只看楼主收藏回复

DS7400XI-CHI是一款比较经典的总线制报警主机,对于DS7400XI-CHI + DX4010V2 +CMS7000或者MTSW 的使用很多人都已经了然于胸。两年前博世推出了IP报警模式,硬件采用IP7400 + B426 +MTSW。设备安装方便的同时也带来了编程方面的改变,相比串口连接模式,IP的编程要更复杂一些,有些朋友看了几遍说明书依然不能完全驾驭。因此楼主特意整理了一下IP7400的IP连接部分,懒得看说明书或者说明书看得云里雾里的朋友请按照以下步骤操作,三分钟即可完全设置(防区报警功能等的调试请参阅以前DS7400XI-CHI部分的帖子,在此不另作说明)。
1.设备硬件连接
请参考说明书部分连接好硬件,并将B426拨码指向7.需要特别注意的是,B426与IP7400的接线的线序要按照RBGY连接,接线柱上的线序有变化。
2.按照以下方式编程(以只连接一套软件,只做一个分区为例):
4019 10
4020 41
3025 30
3027 0041
3029 0009
3031 10
3033 电脑IP地址,需转换为HEX格式
3429 1234
3331 1*5
3332 1*5
3.软件设置
3.1 参数设置--B420设置--输入B426的MAC地址,分配一个IP地址。
3.2 参数设置--中心设备--添加中心设备--IP7400,点选电脑和B426的IP地址,两个端口号都写成7700
至此已经基本设置完成,点选发送回主界面即可。


IP属地:辽宁1楼2015-08-22 23:29回复
    自己顶


    IP属地:辽宁2楼2016-03-06 14:47
    回复


      IP属地:河南4楼2016-03-11 20:01
      回复
        继续顶


        IP属地:辽宁5楼2016-03-12 13:01
        回复
          请问我用的MTSW软件中使用过程中突然出现MPX总线故障是什么原因,该故障应如何排查


          IP属地:广东6楼2016-03-23 08:49
          回复
            总线故障就找总线啊,一般都是总线的供电不足造成,比如一楼用主机直接供电,但是二楼的点位多了,主机供电的电压就下降厉害,比如只有10V,你用万用表到最远端测试一下看看电压是否足够,如果电压够,拆除多余设备,比如模块,测量通断,一般都是这样的问题,解决方法就是增加开关电源之类的直接给模块供电,记得返回负极给主机