求赞'这种防火阀配合输入输出模块怎么样接线

只看楼主收藏回复

这种防火阀配合输入输出模块怎么样接线'具体点,谢谢大家帮忙


IP属地:上海来自iPhone客户端1楼2015-11-01 12:17回复
    24v接黑蓝 信号接红黄 什么牌子的模块?


    来自iPhone客户端2楼2015-11-05 20:22
    收起回复
      不懂别瞎说,红白24v,回答黑蓝


      来自Android客户端3楼2015-11-06 09:11
      收起回复
        先得清楚防火阀的动作顺序:输出模块先行动作,用24V“红、白”启动防火阀,启动信号(也是图中的信号“红、黄”)反馈给输入模块(也就是应答信号)。至于联锁么,被联锁的设备(如风机等)的启动或停止要求有源的话,要加24V给“蓝、黑”,否则不用24V了。(孟冠冠说回答信号也可以是红黄,是对的。)


        IP属地:广东4楼2015-11-07 19:54
        收起回复
          反馈线一般常开,你手动动作下,变成常闭那个就是接模块反馈端。24伏一般接动作端子,如果有24伏直接通下电,自动动作就是了


          IP属地:云南来自iPhone客户端5楼2015-11-07 22:15
          回复
            常开防火阀还用控制模块吗


            来自iPhone客户端7楼2015-11-07 22:28
            回复
              输入输出模块、1-2是模块控制5-6是开阀反馈.还可以1是模块控制2是24v负.2-3反馈


              IP属地:江苏来自iPhone客户端8楼2015-11-08 08:50
              收起回复


                IP属地:山东来自Android客户端11楼2017-03-17 18:17
                回复
                  谁可以告诉我信号和24v接那个个端子吗


                  来自Android客户端12楼2017-10-08 08:47
                  回复
                    4楼正解


                    来自Android客户端13楼2017-10-08 15:24
                    回复
                      黑篮压信号 红白压24v


                      来自Android客户端14楼2018-01-07 12:06