电工吧 关注:541,344贴子:8,117,103
  • 14回复贴,共1

新手电工求教,选用空开大小问题,急急急。。。

只看楼主收藏回复

今天领导叫我去车间安装热熔封箱机电源,刚好车间里的开关盒空开都满了,只剩下个16A的3P空开,车间又急用,没时间重新拉线装开关盒,只好接了个16的,热熔机电源380V,功率9kw,算下来有23A左右,我这样接有无安全隐患,能否运转,求大神解答。。。


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2015-11-14 11:35回复
    按每个千瓦2A电流算,9*2=18,启动电流=18*1.25=22.5A,接个32A的空开就好了,问题是只剩下16A的,车间设备都在运行,不能断电换空开,所以接了个16A的空开,求问老师傅们,这样开关会不会跳,哪怕能用几天???


    IP属地:广东来自iPhone客户端2楼2015-11-14 12:11
    收起回复
      其实我不会算三相电流和功率的转换,很简单的,估计差不多就满负荷运转十几分钟,如果开关发热量不大甚至可以忽略,基本都不会出问题的。我估计这个有点难……


      来自Android客户端3楼2015-11-14 12:39
      收起回复
        @BTEDevTEAM


        IP属地:广东4楼2015-11-14 13:08
        回复
          最好用3P的……3个单联太操心了……


          IP属地:陕西来自Android客户端5楼2015-11-14 13:45
          收起回复