今天领导叫我去车间安装热熔封箱机电源,刚好车间里的开关盒空开都满了,只剩下个16A的3P空开,车间又急用,没时间重新拉线装开关盒,只好接了个16的,热熔机电源380V,功率9kw,算下来有23A左右,我这样接有无安全隐患,能否运转,求大神解答。。。
按每个千瓦2A电流算,9*2=18,启动电流=18*1.25=22.5A,接个32A的空开就好了,问题是只剩下16A的,车间设备都在运行,不能断电换空开,所以接了个16A的空开,求问老师傅们,这样开关会不会跳,哪怕能用几天???