只看楼主收藏回复

具体情况如下:
1,装这个空调之前,家里没有跳过闸。
2,空调单独接了一个63C的空开,这个没跳过
3,我们家总闸40C,空调总线路空开20C,漏电保护开关32C,下边我会给图
4,客厅3P空调开一段时间后,总闸跳闸,空调总线路空开不跳,漏电保护不跳,只有总闸跳闸,手动打开之后,总闸再跳。
5,我把3P空调单独的63C空开关了之后,这样空调就不通电了,但是我打开总闸空开之后,总闸依然跳。之后3P空调关了半个小时之后,才能打开总闸不跳。之后使用正常。
家里空开情况图


IP属地:河南来自Android客户端1楼2016-01-17 10:19回复
    左一为总闸,左二为空调线路空开,左四为漏电保护空开


    IP属地:河南来自Android客户端3楼2016-01-17 10:21
    回复
      上去


      IP属地:河南来自Android客户端4楼2016-01-17 10:26
      回复
        自顶


        IP属地:河南来自Android客户端5楼2016-01-17 10:29
        回复
          太小了起码要C32的开关 而且你的总闸居然就是一1p开关 都要用2p40的开关 而且3p空调怎么着也得配个漏电保护器吧?


          来自Android客户端6楼2016-01-17 10:30
          收起回复
            空调的换成32A以下的看还跳不。你总共有100元,可你的开支150元,你够花不?目测你不是电工。


            来自Android客户端7楼2016-01-17 10:46
            收起回复
              还有一点 3p空调绝对不能用插头 如果用的插头 过一会就糊了 一般都是直接连 如果用的插头最好找电工改一下


              来自Android客户端9楼2016-01-17 10:55
              收起回复



                IP属地:河南来自Android客户端10楼2016-01-17 11:03
                回复
                  没问题 电表箱开关多大 要是小于60A还得换成60A的 2p


                  来自Android客户端11楼2016-01-17 11:09
                  回复
                    空调开关是63的


                    IP属地:河南来自Android客户端13楼2016-01-17 11:23
                    收起回复
                      电表箱内通常有一个63安培的空开(若是40安培的话,请将空调用的那个空开换到电表箱里来),重新买一只60安培的漏保(德力西牌或正泰D60),建议漏保的上桩头的线用10mm²的铝芯线与电表箱空开的上桩头连接(线头最好用针型铝线鼻压接,线皮到线鼻肩用聚氯乙烯胶带缠绕好请专业人士紧固牢靠)。


                      来自Android客户端14楼2016-01-17 12:56
                      回复
                        怎么总闸是单批的,而且太小吧


                        来自Android客户端15楼2016-01-23 09:09
                        回复
                          总空开小


                          来自Android客户端16楼2016-01-23 09:20
                          回复
                            你把40安的总闸上下端子的线紧一下。


                            来自手机贴吧17楼2016-01-23 10:43