什么是穿越功率

只看楼主收藏回复

穿越功率【重点】【难点】【坑点】
1) 穿越功率
穿越功率实际上分为母线穿越功率和系统穿越功率。见5136-12.8.1-2
母线穿越功率即通流容量,就是母线上流过的实际功率,包括了系统穿越功率和本站变压器功率两部分。理解为穿透母线的功率,是母线上的全部功率。
系统穿越功率是纯粹的穿越到下一个变电站的功率。理解为穿而不透,是母线上的部分功率。
【坑点】12年下午第2题,是最大的坑点。本意是说系统穿越功率,可是题干却说成了母线穿越功率。考试时需仔细理解题中真实意思。
2) 穿越功率相关计算
i. 母线(或进线)容量选择
在按最大工作电流计算式选择主变高压母线时,容量选择不再是变压器容量,而是通流容量,通流容量=本站主变容量+穿越功率
ii. 变压器容量选择
变压器容量选择与穿越功率无关,只跟负荷需求有关.
iii. 短路电流计算
短路电流计算与穿越功率无关,短路电流的计算只跟系统容量和线路以及变压器参数有关。
3) 穿越功率真题【举例】
1) 见2014交通版真题,12年上午第2题,P352.计算线路负荷电流时,依据表6-3,母线穿越功率,是指进出母线的负荷,但不包括变压器。实为系统穿越功率。
2) 见2014交通版真题,12年上午第9题,母线最大穿越功率,是指进出母线的全部功率,即通流容量。通流容量=本站主变容量+穿越功率