一室外大棚装了16个400W金卤灯。分了两组各8个,每组用的是2.5平方的线。进线用的是10平方的。在使用中,发现零线发热严重,开一段时间之后空气开关会跳闸。求教各位大神该咋办
灯到空气开关的距离为10-100m


IP属地:广西1楼2016-06-20 22:32回复
    2楼2016-06-20 22:33
    收起回复
      单相供电?零线发热!火线不热?


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2016-06-20 22:36
      收起回复
        建议分成四组线,每组四个灯。


        IP属地:湖北来自Android客户端4楼2016-06-20 22:41
        收起回复
          检查发热的线,个各接头都要紧密可靠。开关接线,开关接触等


          来自Android客户端5楼2016-06-20 22:54
          回复


            IP属地:广西6楼2016-06-20 22:58
            回复
              三相分均了就好了。两相5个灯,一相6个灯。


              IP属地:新疆来自Android客户端7楼2016-06-20 23:03
              收起回复
                先检查各个接点是否牢靠,有无烧黑氧化的现象。如果有,那要先换线。
                如果接触没问题,那就是电线问题。一组8个灯,3.2KW,15A电流左右。2.5平方国标铜线应该够了。10平方铜线做主线也够了。另外看下空开多少电流的,要用个40A的比较好。实在不行,2.5平的线换成4平的。