大神求解答下 零线跟地线相通

只看楼主收藏回复

零线 地线 相通 过漏保后两根线碰一起会跳闸怎么回事?


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2017-01-15 21:54回复
    零线跟地线怎么会相通呢?


    IP属地:广东来自iPhone客户端2楼2017-01-15 21:54
    回复


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2017-01-15 21:56
      回复
        我在线等


        IP属地:广东来自iPhone客户端4楼2017-01-15 21:56
        回复


          IP属地:广东来自iPhone客户端5楼2017-01-15 22:01
          回复
            地线回流,火线电流大于零线电流漏保动作


            IP属地:广西来自Android客户端7楼2017-01-15 22:02
            回复
              漏保只计算火对零跟零对火之间的电流,如果出现零对地之间有电流就会跳闸。


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2017-01-15 22:03
              收起回复


                IP属地:广东来自iPhone客户端9楼2017-01-15 22:05
                回复
                  通就对了


                  IP属地:山东来自Android客户端10楼2017-01-15 22:09
                  收起回复
                    零和地本来就是相通的


                    IP属地:四川来自Android客户端11楼2017-01-15 22:42
                    收起回复
                      零是三相的中心点,在变压器处已可靠接地了,所以零地相通,且阻值越小越好
                      漏保进相、零,出相、零,当出线端零线接地后,漏保回路电流不平衡(部分通过接地线回到中心点),超过动作值,所以


                      来自Android客户端12楼2017-01-16 19:54
                      收起回复
                        漏电保护器工作原理,通过火线零线的磁通量相等则持续工作,如果零线的小于火线则脱扣。经过漏保的零线与地线接触,导致零线上的磁通量小于火线。所以出现跳闸


                        IP属地:浙江来自iPhone客户端14楼2017-01-16 20:21
                        回复
                          通过漏保后零线不准接地 这是常识


                          IP属地:江西15楼2017-01-16 20:34
                          回复