电工吧 关注:537,716贴子:8,053,195
  • 15回复贴,共1

电机维修后故障

只看楼主收藏回复

修理后,电阻三相平衡,装上转子,转子正反肯定对的,轴承新的,通电后各相电流分别1.9 2.0 0.4 装上负载三相电流猛增8.5 8.5 8.5 转速明显没有新电机快 还请各位大师帮分析原因【图片】3


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2017-03-21 08:16回复
    为什么通电不带负载电流两大一小?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2017-03-21 08:23
    回复
      先查清0.4的是怎么回事


      IP属地:河北3楼2017-03-21 08:25
      回复
        查一下电机绕组参数是否正确。


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2017-03-21 08:36
        收起回复
          你的电机还可接220吧


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2017-03-21 09:58
          回复
            应该是内部接线错了。


            来自Android客户端6楼2017-03-21 10:44
            收起回复
              阻值平衡,为什么空载电流不一样?是不是缺了一相电?建议量一下电压问题


              IP属地:福建7楼2017-03-21 11:15
              回复


                IP属地:山东来自Android客户端8楼2017-03-21 11:59
                回复
                  电源缺相


                  来自Android客户端9楼2017-03-21 12:16
                  回复
                    你看一下是不是有一相接到零线上去了


                    来自Android客户端10楼2017-03-21 12:16
                    回复
                      750W的电机还修个毛啊 直接上新的


                      IP属地:江西11楼2017-03-21 12:20
                      回复
                        0.4真的不正常


                        来自Android客户端12楼2017-03-22 08:47
                        回复
                          这电机没有修的价值,转速慢,应该是缺相


                          来自Android客户端13楼2017-03-22 14:52
                          回复
                            修理结果确诊为电机修理后并错了线导致以上问题


                            IP属地:江苏来自Android客户端14楼2017-04-20 16:08
                            回复