新风系统技术交流吧 关注:1,475贴子:4,825
  • 15回复贴,共1

请教吧主,带图求助

只看楼主收藏回复

吧主好,
我的屋子,建筑面积84平米,计划装一套300风量的新风系统,使用前置电子净化箱。
自己花了一个管路图,次卧进气(160mm 管道)、阳台排气(110管道),客厅两个出风口一个排风口,每个卧室一进一排。
请教吧主指教两个问题:
1,这个管路设计是否有不妥之处,如何改正。
2,后期风压调整,有什么侧重点
3,回风管路比较短,可能造成送风量小于回风量?是否需要在回风管路上,增加风阀调整风量?
谢谢


IP属地:北京1楼2017-03-24 11:39回复
    补充几个信息。
    图例中:
    室内进风口:粉色边、蓝色芯
    室内回风口:白色边、红色芯
    室内高度260cm;主卧与客厅的分割墙为混凝土承重墙。
    厨房旁边的阳台的梁高度有限,所以阳台排风口只能开110mm 的空。
    厨房旁边的阳台上还有燃气热水器和空调外机,会有废气产生。所以计划只放排风口。


    IP属地:北京2楼2017-03-24 12:24
    回复
      你是暖通专业?


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2017-03-24 13:17
      回复
        这新风行业门槛是低啊,会不会的都能设计。这行业好不了了。
        问几个问题:
        1,次卧进风阳台排风的含义是?次卧那儿进风跟阳台那儿进风区别很大么?
        2,风压怎么调?为什么要调风压?


        IP属地:广东4楼2017-03-24 15:44
        收起回复
          恩,我纯是为了自己家设计。
          此前本地接触了几个卖家,他们给了一些建议。
          几个问题的回答:
          1,次卧进风,主要是试图避开污染源。
          原因有两个
          (1)厨房小阳台窗户的宽度只有80cm,三面墙壁都是卧室。 小阳台上的梁,没有空间开3个洞。
          厨房小阳台窗户的梁上高度26cm。只能开110mm 的洞。
          厨房小阳台装了燃气热水器,小阳台外的设备平台,有一台1p 挂机室外机。
          厨房小阳台凹陷在楼体天井内2米。
          (2)次卧开洞的话,可以避免天井,面对室外开放空间。
          次卧墙壁面积较大,无开孔限制,可以用160mm 的洞。
          2,现在对新风调试,还没有太多概念。目前准备了风速仪。
          请教吧主,安装新风管道之后调试的时候,应该有哪些重点呢?
          (1)是否需要,尽量保证所有出风口的风速一致?
          (2)如何调试才能保证和验证,市内确实是保持正压的?
          3,关于卫生间的管道
          卫生间会吊顶。主要是初衷是利用卫生间的铝扣板吊顶,隐藏送风管道。
          受卫生间落水管影响,实际施工的时候,不会是直线,应该是曲线。


          IP属地:北京5楼2017-03-24 16:13
          回复
            1,你图上反应不出来次卧墙外环境比阳台好,所以我在图上看那个进风口还是朝着阳台那边的,所以才有此一问。关键还是把握进风的空气品质。
            2,风压风量是2个相关联的参数。弄懂他们的关系才有聊下去的基础。否则你说的我也听不懂,我说的你也搞不明白。
            3,你装新风的主要目的要搞清楚。是满足呼吸生活就行,还是要维持室内洁净。可能二者需要的风量是不一样的。
            4,设计不知道你采用的什么步骤,所以也很难评价你的系统优劣。流体(无论是水还是气)管网设计还是有一定的步骤的。
            5,系统调试的主要目的就是为了达到设计要求,至于你的设计要求是什么,我就不得而知了。
            回答你俩问题:
            1,我自己设计通风(我一再强调我,是因为我根本不知道你怎么设计的,而且你明显是业外人士,所以我就不好说太多了),我是希望系统达到我设计的风量。那么未必我设计的所有风口的出风量都是一样的,既然出风量不一样,风速也不可能一样。风速和流量的关系我就不用多说了吧。
            2,维持室内正压的方法是让进风量大于排风量,那么维持多少pa的正压需要有多少流量的差,你可以去找公式。
            我个人是非常不提倡非专业人士diy的,因此,我能提供给您的帮助就很有限。


            IP属地:广东6楼2017-03-24 16:45
            收起回复

              这个图片是新风厂商给的设计图。
              辛苦吧主帮忙点评一下吧。


              IP属地:北京7楼2017-03-24 17:45
              收起回复
                另外一个商家也给做我家做了设计。
                还想辛苦吧主点评一下。


                IP属地:北京8楼2017-03-24 18:35
                收起回复
                  最后想问一句。。吧主在北京,可以提供有偿服务吗


                  IP属地:北京9楼2017-03-30 16:00
                  收起回复