超市冷柜蒸发器结霜过多而造成霜堵的故障及排除方法
一、蒸发器结霜过多而造成霜堵
现象特征:冷柜送风口无风或风过小不能形成稳定风幕,柜内温度升高
排除方法:
1)、首先将柜内的霜或冰除去,在开机的情况下,可按手动除霜键强制除霜。最好的方法是将系统断电,打开冷柜的风机盖板手工除霜(可辅助以加热水冲洗)注意不能把水浇到风机电机上。
2)、冷柜除去过多霜后,分析原因予以调整。
① 环境温度过高:适当调整化霜参数,并观察几天后确认化霜是否良好,所调参数主要为:
A、化霜周期dI
B、化霜时间dp
C、化霜终止温度dt
D、滴水时间
② 冷柜的膨胀阀开启过大或过小:调整膨胀阀开启度。如果调节无效则可能是膨胀阀失灵或脏堵或冰堵。
A、脏堵则需清洗膨胀阀,将其中杂质、脏东西清洗掉,考虑更换干燥过滤器
B、冰堵则需用热毛巾包住膨胀阀,然后听膨胀阀液流的声音,直到流动声正常为止,需考虑更加干燥过滤器
C、若回气管及阀体本身结霜严重会导致膨胀阀调节失灵,正常结霜到感温包之前,除霜后效果无改善则予以更换
③ 如果为冷柜排水不畅致使蒸发器上长期积累了霜和水。
首先观察一下,冷柜柜体的倾斜程度如何,适当调整底脚;柜内是否有杂物堵住下水道,清理下水道;然后再调整化霜参数,看参数设定是否有问题
④ 如果化霜参数设定不当,则修改相应参数,例如:加长化霜时间,缩短化霜周期,提高化霜终止温度,加长滴水时间。
⑤ 如果风机停转,则检查风机电路中的保险管是否损坏,或者风机电机是否烧坏。
⑥ 如有关化霜器件(加热管、保险、接触器)损坏。
A、加热管烧坏,检查加热管对应的保险丝或者检查加热管是否完好。
B、交流接触器烧坏,可能的原因是接触器质量或接触器寿命已到。
C、保险管烧坏,应检测其电源电压是否稳定或线路是否有短路的可能。
⑦ 如果化霜定时器无化霜动作,则首先考虑定时器设定是否有问题,再者检查控制线路有无故障。