电工吧 关注:537,721贴子:8,053,309
  • 12回复贴,共1

家里装修,请教个问题

只看楼主收藏回复

1、4平方铜线常年能承受多大负载(墙内暗线)?布线工用4平方带厕所(热水器1500w,洗衣机500w可能),厨房(电磁炉2100w,偶尔用多功能电饭煲),线是否够用?若不够用,请看第二点。
2、我觉得线有点不够用(以下均为单路4平方不够用为前提),想让布线工再排一路4平方线,将厕所,厨房分开用。
结果布线工只是又穿了一根线过去(厕所厨房在同一方向),说是火线分开,零线共用就行,并用20多年的经验保证绝对没问题。
我了个X,我好歹也是个物理本科毕业,虽然不是专修电工的,但两路火线的电流都通过一根零线回去的基础知识还是懂得。零线一根够用的话,火线也是一根够用啊!
看着布线工信誓旦旦的样子,我都怀疑人生了都。
3、现在布线都不布地线吗?
大家说说看法。


IP属地:河南来自Android客户端1楼2017-05-07 11:54回复
    电工可以,那是你不懂


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2017-05-07 12:01
    回复
      不加都没问题


      来自Android客户端3楼2017-05-07 12:25
      回复
        1、够用但不安全,过路点太多,容易烧线。最好分开
        2、你是对的,你找的干苦力的电工,也别指望太多!
        3、地线最好要放,就算没进线也可以自己加


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2017-05-07 16:19
        回复
          电工口诀,火线零线并排走


          IP属地:辽宁来自Android客户端5楼2017-05-07 17:09
          回复
            放心用,线径都是被咱们这些电工炒上去的!4平方能过40个电流,差不多能带单相10KW


            来自Android客户端6楼2017-05-07 17:22
            收起回复
              4平方可以自己13000W的样子


              来自iPhone客户端7楼2017-05-08 06:36
              收起回复
                暗线还是厨房卫生间分两路吧,两路4平,乘没弄好赶紧改,别省那点钱,也别听装修电工的,他们干活都是怎么方便怎么来,都是能用就行的原则,从来就没考虑过安全隐患


                IP属地:浙江来自Android客户端8楼2017-05-08 14:06
                回复
                  谢谢楼上诸位热心。在我坚持下,厨卫改成两路了。再问一下,上端两路4根线穿一根管里,夏天发热量没问题吧?


                  IP属地:河南来自Android客户端10楼2017-05-09 06:50
                  回复
                    4平方最大6千瓦了


                    IP属地:河南来自iPhone客户端11楼2017-05-09 07:35
                    回复