电工吧 关注:538,207贴子:8,059,823

各位大神,请教一下关于互感式电

只看楼主收藏回复

各位大神,请教一下关于互感式电表的问题



IP属地:四川来自Android客户端1楼2017-07-11 18:56回复
    主要是想测试一下我们设备的用电量,设备工作时电流大概五十安左右,但是设备工作时这个电表不工作


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2017-07-11 18:58
    回复
      这是互感器和表的接线图,电表段子135接互感器S1.369接互感器S2.258接三相电源,10接零线




      IP属地:四川来自Android客户端3楼2017-07-11 19:01
      收起回复
        设备工作时,电表转盘都不动,有没哪位大神知道是怎么回事啊?


        IP属地:四川来自Android客户端4楼2017-07-11 19:03
        回复
          穿凉鞋,真舒服


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2017-07-11 19:46
          收起回复
            没人呢?


            IP属地:四川来自Android客户端6楼2017-07-11 19:46
            回复
              你的接线有问题


              IP属地:辽宁来自Android客户端7楼2017-07-11 19:52
              收起回复
                穿心闸数不对,


                IP属地:辽宁来自Android客户端8楼2017-07-11 19:53
                收起回复
                  火线捋直,打圈电感线圈不工作


                  IP属地:江苏来自Android客户端9楼2017-07-11 19:58
                  收起回复
                    互感器是400/5的,工作电流是50A,加到表上就是0.625A。
                    电表的额定电流是多少?


                    IP属地:辽宁10楼2017-07-11 20:01
                    收起回复
                      互感器选大了


                      来自Android客户端11楼2017-07-11 20:14
                      回复
                        互感器P1是进线 电表是一点不转啊?


                        来自Android客户端12楼2017-07-11 20:26
                        收起回复
                          你确定3楼的数字和你接的能对起来?


                          IP属地:山东来自iPhone客户端13楼2017-07-11 20:34
                          收起回复


                            IP属地:湖北来自Android客户端14楼2017-07-11 20:39
                            收起回复
                              钳形表卡下互感器电流 三相都卡 看看有无电流 进电表的线都没问题就找电表的问题吧


                              来自Android客户端15楼2017-07-11 20:42
                              回复