有3路照明灯,黄色的一路接上就跳总开关。使用万用表测量黄色线和原来接点,是220伏电压,说明是负载短路。问问大家,开关坏还是灯的问题?怎样检查?这一路灯泡多,节能灯,led 灯,还有水晶灯。谢谢你的建议和方法。




IP属地:江苏来自Android客户端1楼2017-09-01 16:48回复
    把黄色那一路电灯,用分割法先分一半,,接上电源看跳不跳,如跳就在你接上电源的那一半,不跳短路负载就在没接电源那一半,然后在分一半,一半,一半,不管多少负载,用排除法一会就搞定。


    2楼2017-09-01 17:25
    回复
      谢谢了,关键是这路灯多,我也查出是短路,就是不知道是开关的故障还是灯的故障


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2017-09-01 17:58
      收起回复
        谢谢


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2017-09-01 19:26
        回复
          使用万用表测量黄色线和原来接点,是220伏电压,说明是负载短路。能和我说下是为什么吗?


          7楼2017-09-01 19:40
          回复
            比如碰线,灯里的二极管元件击穿。我是这样理解的,你的意见是?


            IP属地:江苏来自Android客户端8楼2017-09-01 20:13
            回复
              安装难易,先查LED,再查普通,后查水晶灯,如楼上所说,用排除法一段一段的排吧


              IP属地:河北9楼2017-09-01 20:31
              回复
                黄线接零或接地了吧


                IP属地:浙江来自iPhone客户端10楼2017-09-01 20:55
                回复
                  会不会是过载了


                  来自Android客户端11楼2017-09-01 21:04
                  回复
                    循序渐进,没办法偷懒


                    IP属地:浙江来自Android客户端12楼2017-09-02 00:43