防火电缆桥架的敷设方法:
1、工艺流程 弹线测量定位 → 金属膨胀螺栓安装 → 螺栓固定吊架或支架 → 桥架垂直运输至安装位置 → 桥架安装 → 保护地线
2、弹线测量定位 根据设计图确定盒、箱、柜等电气的安装位置,从始端到终端,先干线后支线找好水平、垂直线,弹在墙板上。根据质量标准要求分匀间距,将支架位置标在顶、墙、板上。
3、剔凿/预留孔洞 砼墙上结构施工时有条件的应做尺寸稍大的盒套预留孔洞,条件不具备时结构完成后用水钻打孔,用锤子、錾子修理洞口。 砖墙结构施工时有条件的派专人预留孔洞,条件不具备时,待结构完后用人工开洞。洞口内应当抹灰平整。
4、金属膨胀螺栓安装 金属膨胀螺栓适用于砼构时或实心砖墙上。钻孔直径的误差不得超过±3mm,深度不超过±5㎜。安装螺栓时应用木锤或垫木块用铁锤将螺栓敲入洞内,套管与结构面平齐,螺栓端部外露,丝扣无损伤。
5、支、吊架安装
⑴支、吊架的钢材应平直、无变形。下料后长短偏差<5㎜,切口处无卷边、毛刺。
⑵钢支架和吊架应安装牢固,无显著变形,焊接时焊缝均匀平整,焊缝长度符合要求,不得出现裂纹,咬边、气孔、凹陷、漏焊现象。焊好后应做好防腐处理。
⑶电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
⑷电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: A桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。 B电力电缆桥架间距不应小于0.3m。 C控制电缆桥架间不应小于0.2m。 D弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
⑸吊架标高根据装修的吊顶标高为准,原则上贴大梁下口安装。
6、桥架安装
⑴桥架直线端连接应采用连接板、螺丝附件齐全,接缝严密平齐。桥架线槽应平整、无扭曲变形、内壁无毛刺,附件齐全。桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线,逐段组装成型。桥架连接用的螺栓的螺母在桥架的外侧。
⑵桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。
⑶桥架与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。
⑷同一线槽内的导线截面积总和小于内部截面积的40%。桥架、线槽宽度≤100时,连接板每端固定螺丝个数>4个,宽度≥200时,个数>6个。
⑸敷设在不同防火区域处的桥架在穿越墙体处要做防火处理(封堵防火封堵)。
7、保护接地安装 接地螺丝直径>6mm,连接时加平垫、弹簧垫,压接牢固。连接导线截面不<4㎜2。
8、桥架支撑件安装
a.桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,参照国标图86SD169电缆桥架安装。
b.自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30×3㎜,扁钢规格不小于25×25×3㎜,圆钢不小于ф8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。
c.支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。
d.轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8㎜,支承应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。
e.钢结构:可将支架或吊家直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。
电缆桥架的安装注意事项:
1、桥架敷设应固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘脚,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接正确严实,线槽内外无污染。
2、吊架根据要求合理布置,固定牢固、平整。
3、线路穿过梁、墙、楼板等处时,桥架不应被抹死在建筑物上。线槽与电气器具连接严密,导线无外露现象。
4、桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。
本文转载自广东宏际。有关于电缆桥架线管线槽的问题都可以在本帖回复咨询。
http://www.gdhongji.com
宏际线管在桥架线管领域已经有着25年历史,在全国各地均有分公司,有需要的可以到我们网站了解下。详细问题可咨询客服。
