求大神给看看第一个空气开关用不用换?那趟线上面就接个一台1P

只看楼主收藏回复

求大神给看看第一个空气开关用不用换?那趟线上面就接个一台1P空调。


回复
来自Android客户端1楼2017-10-27 18:18
    该换的是第二个吧。还有零线排没有过总开关


    收起回复
    来自iPhone客户端2楼2017-10-27 18:30
      第二个该换了


      收起回复
      来自Android客户端3楼2017-10-27 18:32
        这是09年安装的,还能用。上面就接一台空调,怎么会烧成那样呢?


        回复
        来自Android客户端4楼2017-10-27 18:47
          螺丝没压紧,烧坏了!换吧!停电总闸电笔测量没电,然后更换。建议找个电工吧,估计你是不会。


          收起回复
          来自Android客户端5楼2017-10-27 19:09
            零线排的零线从空开底下接


            回复
            来自Android客户端6楼2017-10-27 19:14
              必须换 那个接线桩是右边所有电气的总零 估计当时没压牢。不是一台空调烧坏的 是母线排和端子没接牢


              回复
              来自iPhone客户端7楼2017-10-27 19:17
                谢谢以上各位大侠指点迷津。有空找物业电工换!