电工吧 关注:538,035贴子:8,057,443
  • 15回复贴,共1
谁知道,这是什么原因造成的,刚发现。


IP属地:山东来自Android客户端1楼2017-12-19 08:00回复
    c相用电负荷过重,螺丝未紧等综合因素造成


    来自Android客户端2楼2017-12-19 08:06
    收起回复
      八成是紧固的螺丝松动造成的!


      IP属地:北京来自Android客户端3楼2017-12-19 08:28
      收起回复
        估计接触不良局部发热。另外铜条是不是小了点?


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2017-12-19 08:31
        收起回复
          C相螺丝松动


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2017-12-19 08:39
          收起回复
            看现场当时打火很厉害


            IP属地:山东来自Android客户端6楼2017-12-19 09:19
            回复
              A.B相的保险崩了,C相电流过大。


              IP属地:福建来自Android客户端7楼2017-12-19 11:23
              收起回复
                C相烧断 AB两相过流 估计是电机类负荷或者整流类负荷


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2017-12-19 13:10
                收起回复