只看楼主收藏回复

农村地区,各户距离较远,为了照顾远的地方,箱变端电网电压一般都比较高,在420V左右。逆变器是一个电流源,为了向电网输送电流,逆变器的输出电压要比箱变的电压高,逆变器的输出电压=电缆损耗电压+箱变电压。电缆损耗电压=电流*电阻。
表可以看到,随着功率的增加,如果电缆不整改,逆变器的输出电压也会随之增加,如果要符合国家标准,必须到逆变器的电压降到460V以内,电缆损耗电压只有40V,经计算,110kW交流输出电缆如果大于700米,电缆面积必须要用120平方才可以。
电缆设计选型的原则

1)电缆的耐压值要大于系统的最高电压。如380V输出的交流电缆,要选举450/750V的电缆。
2)光伏方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
3)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
4)考虑温度对电缆的性能的影响。温度越高,电缆的载流量就越少,电缆要尽量安装在通风散热的地方。
5)考虑电压降不要超过2%。