保鲜库是3匹的,电机保护器调多少a全是正常啊。我这个低于六a

只看楼主收藏回复

保鲜库是3匹的,电机保护器调多少a全是正常啊。我这个低于六a过载就闪,一会就跳闸!超过6a就不会出现这个情况。压缩机是二手的,属于空调改装的那种。压缩机风扇写的5匹,压缩机是三匹。大概也就2500w一小时!我这个电机保护器调到7a才能正常工作。这样的现象正常么?


来自Android客户端1楼2018-05-24 23:16回复
    电压多少啊,220v要调到9a


    来自iPhone客户端2楼2018-05-27 09:56
    收起回复
      2500W的话 电流就是2500/220=11.36A,那至少要调12A吧,调个15A合理吧


      3楼2018-05-28 09:51
      收起回复
        就这个电机保护器调到多少a正确?三相电!大概2300到2500w


        来自Android客户端4楼2018-05-28 12:21
        回复
          不 能 超过6A ,超过6A就 压缩机会 烧坏的, 用钳形表量一下 实际压缩机运行电流


          5楼2018-05-28 16:52
          回复(4)