请前辈们帮个忙!

只看楼主收藏回复

请大家给看看这是什么原因造成的,小弟入行时间太短,见识的故障少得可怜,因而技术方面差的太多,还请前辈们指点一二…… 如图,红相上下都烧了,我感觉像是偏相了,不知道对不对……还有,这是什么闸啊,没见过……


回复
来自iPhone客户端1楼2018-07-03 16:36
    接触不良是不是?


    回复
    来自Android客户端2楼2018-07-03 16:42
      根本就没多少负载,估计是下端红线做头没做好发热氧气引起的


      回复
      来自Android客户端3楼2018-07-03 16:47
        这是负荷开关


        回复
        4楼2018-07-03 16:51
          施耐德的空气开关,估计接触不良。


          回复
          来自Android客户端5楼2018-07-03 16:52
            应该不是过载吧。看看哪里温度最高


            回复
            来自Android客户端6楼2018-07-03 17:30
              请大家给看看这是什么原因造成的,小弟入行时间太短,见识的故障少得可怜,因而技术方面差的太多,还请前辈们指点一二…… 如图,红相上下都烧了,我感觉像是偏相了,不知道对不对……还有,这是什么闸啊,没见过……


              这个是施耐德的4极隔离开关..(相当于不带保险丝的闸刀开关..)
              有可能是螺丝没拧紧,导至过热烧毁..可以换成塑壳断路器..


              回复
              7楼2018-07-03 18:31
                三相不平衡,电流过大;进线螺丝没拧紧和下面接线铜鼻子没压紧,建议恢复好后,用钳形电流表看下三相电流参数,合理分配负载;最主要的是注意安全!!!注意安全!!!注意安全!!!


                收起回复
                本楼含有高级字体8楼2018-07-03 18:38
                  8楼老师傅啊


                  回复
                  来自Android客户端9楼2018-07-03 19:16
                    这个明显是C相电流过大烧线。建议分配好该相负荷,有条件还要测量一下开关是否正常。注意,拆,装进线要断开上级开关,预防触电。


                    收起回复
                    来自Android客户端10楼2018-07-03 21:03
                      图中烧坏的开关,是隔离开关,而不是空气开关,只能分合空载线路,不能带负荷操作。
                      烧毁C相进出端子的原因,各位师傅都说了,还有一种可能就是内部的触头接触不良,运行中负荷加大后触头温度升高,负荷减少后冷却,热胀冷缩循环往复,导致接线端子松动,烧毁开关和接线端子。


                      回复
                      11楼2018-07-04 13:17
                        多谢各位前辈指点,我让他们换个新闸吧,然后保险起见测下红相的电流!这样行吧?


                        收起回复
                        来自iPhone客户端12楼2018-07-04 15:25
                          这种情况 1是接线桩头没压紧 2.是第三相符合严重高于其他两相,你用钳形表卡一下就知道了


                          回复
                          来自Android客户端14楼2018-07-05 21:05