关于跳闸的问题

只看楼主收藏回复

一个定时器控制一个接触器然后到下面的触保,触保接的路灯,定时器到时间接触器接通下面触保给路灯供电,接通立马庭院灯跳闸,别的灯不跳,但你人为合上触保就不会在跳,但第二天定时到了接触器接通瞬间庭院灯触保又跳闸,接触器40A的,线路200M档数字表测零火线接地1-4M来回,应该不漏电,没有摇表,就是接触器通电瞬间庭院灯触保跳闸,通电后在合上触保又没事,触保和接触器都换过,路灯线4平方,总功率不到3500W,有请大师你们的看法


IP属地:湖北来自手机贴吧1楼2018-07-20 17:55回复
    把下口两根线调换,还有上口换另一根火线试试吧


    来自Android客户端2楼2018-07-20 18:05
    收起回复
      庭院电线有没有与其他电线一起平行?


      来自Android客户端3楼2018-07-20 18:05
      收起回复
        就是这种灯,一条线上24个灯,一台应该不过100W吧!


        IP属地:湖北来自手机贴吧4楼2018-07-20 18:09
        回复
          就是接触器合上瞬间跳闸,但要是接触器合上之后,你在合触保也没事


          IP属地:湖北来自手机贴吧5楼2018-07-20 18:12
          收起回复
            老哥要不然这样。你看接触器还有一个空位置,要不你把庭院的零线挂上去,从接触器下来。这样用一下试试先


            来自Android客户端6楼2018-07-20 18:19
            收起回复
              线路有漏电


              IP属地:江苏来自Android客户端7楼2018-07-20 18:31
              收起回复
                你这个是LED灯吗?


                IP属地:河南来自Android客户端8楼2018-07-20 18:39
                收起回复
                  试试跳过漏保呢 弄两根电线漏保上下接通试下


                  IP属地:上海9楼2018-07-20 19:45
                  收起回复
                    室外路灯本来接地就好,你还接漏保干啥,下雨天气潮湿会跳闸到你怀疑人生。


                    IP属地:河南来自Android客户端10楼2018-07-20 20:31
                    回复
                      用摇表测试,或者给庭院加个延时控制。


                      来自iPhone客户端11楼2018-07-20 20:40
                      回复
                        总有一款适合你


                        IP属地:山东来自Android客户端12楼2018-07-20 20:52
                        收起回复
                          楼主这路灯线路做的很好了,我们这里的几段路灯,自从通电开始,就没法使用漏保。没有一个不漏电的,有的还是很严重的漏电。


                          IP属地:山东来自Android客户端13楼2018-07-20 20:58
                          回复
                            是不是漏电保护太过林敏,换一个试试


                            IP属地:新疆来自Android客户端14楼2018-07-20 21:37
                            回复
                              遇见过一个小区路灯,不定时跳闸,有时候又没事,就是因为路灯下的接头


                              来自iPhone客户端16楼2018-07-21 01:28