KJZ-400馈电带负荷就跳闸显示选漏,不带负荷没事?这是怎
只看楼主
收藏
回复
煤矿井下电工
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
KJZ-400馈电带负荷就跳闸显示选漏,不带负荷没事?这是怎么回事,求指教?是不是分例线圈有问题?
无言的爱
核心吧友
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
负荷侧有漏地,主要可能是电机烧了,要不就是电缆有破损接地,和分厉线圈有什么关系?关键看你是送那台开关后馈电跳,可以一台一台过
掇刀区亚托斯信息咨询服..
电工
,24小时上门服务,电路检测,电路维修,水电安装。点击呼叫附近
电工
。专业团队,
电工
多年电业在册资格证书
2024-09-27 16:09
广告
立即查看
煤矿井下电工
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
馈电直接带负荷合闸就跳,怎么可能怪负荷侧?
无言的爱
核心吧友
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
馈电一送电就跳漏电,还是合上闸后负荷侧电机动才跳,还是负荷侧启动开关隔离闸刀一合就跳漏电?每个情况,显示漏电的原因都不一样
无言的爱
核心吧友
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
显示选漏说明是设的分馈,启动前靠的是附加直流电源对负荷侧检测漏电,合闸后靠的是负荷侧的零序电压和零序电流,如果负荷侧没有接地,那就有可能是零序电流阈值设低了,提高几毫安
煤矿井下电工
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
哦哦,我试试,加个微信呗不懂的请教你一下,18748999230
贴吧用户_7U8Ke2S
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
水泵按钮启动没事,按停止会跳电,400
鹤岗龙雨热熔
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
各个设备起动动起来来过了几分分钟馈馈电就跳跳闸是是怠么回回事
贴吧用户_5EQEM12
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不带负荷能合闸证明开关没问题。带负荷开关拒动漏电,说明负荷或负荷侧线路故障。
floorsunny
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
大佬们井下电工现在都要什么证件啊
丶
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
选漏?把那个选漏延时调大点,看能过渡不,过去了就么事。如果还跳就检查负荷侧。