冷库吧 关注:23,672贴子:93,212
  • 4回复贴,共1

冷库温度降不下去

只看楼主收藏回复

冷库温度降不下去


来自Android客户端1楼2018-09-16 22:01回复
    之前漏氟,补过后,抽真空加氟,然后就温度打不上去了,只能打到-16,以前都是-20停机的,压缩机8p的!


    来自Android客户端2楼2018-09-16 22:04
    回复
      我看他修的时候,把压缩机上面的拧紧过,他说是吧氟关在压缩机里面,后来补焊后他又拧开了,


      来自Android客户端3楼2018-09-16 22:10
      回复
        好不够哦


        来自Android客户端4楼2018-09-16 22:38
        回复
          低压高。打不下去的。膨胀阀关小一点


          来自iPhone客户端5楼2018-10-08 09:21
          回复