请教个断电延时时间继电器的问题,谁用过进来看下。情况说明:两

只看楼主收藏回复

请教个断电延时时间继电器的问题,谁用过进来看下。情况说明:两个新的断电延时型时间继电器,时间继电器通电后常开点立即闭合,两秒左右断开不在闭合,注意此时继电器并没有断电。反复试了几次,有两次通电后常开点闭合没有断开,直到断电后到达延时时间断开,这两次应该是正常的。其他几次是什么情况。两个都是这情况。附图如下



IP属地:河南来自Android客户端1楼2018-09-23 20:31回复
    我还用过断电延时器 一直闭合不断开的 取下来敲一下才能断开 现在我改成通电延时的了


    IP属地:江苏来自iPhone客户端2楼2018-09-23 21:53
    回复
      这种不好用,我都是用数显的


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2018-09-23 22:06
      回复
        断电延时继电器,
        我没用过,
        但是从接线图中观察,
        好像是2和7接常电,
        就是一直给着电源。
        然后控制信号是3和4,
        输出信号是5和6和8。
        ①脚可能是工作电压切换。


        IP属地:天津来自Android客户端5楼2018-09-25 06:59
        回复
          问题原因找到了,这种继电器安装后柜子必须立起来,躺着不稳定。柜子立起来试机多次,正常。可能是复位线圈功率太小的缘故。还有,这种继电器不能装在有振动及强磁的场合,否则性能也不稳定。


          IP属地:河南来自Android客户端6楼2018-09-25 07:19
          收起回复