家里装修水电,自己画的强电箱接线图,老师傅们指正下缺点和不足

只看楼主收藏回复

家里要施工水电,自己画的强电箱接线图,各位老师傅指点下,看有有什么缺点和问题给小弟指正下,方便改进, 谢谢各位老师!!!!!!!


IP属地:河南1楼2018-11-15 09:09回复
    难道就没有人看出来,这种画法是错误的?总开关起到总开关的作用没有?


    来自Android客户端5楼2018-11-15 10:17
    收起回复
      总开关下面没得线,都是并在总开关上面有屁用啊


      来自Android客户端6楼2018-11-15 10:17
      收起回复
        说实话,真正把电把各种断路器搞懂了的装修水电工没得几个?10个人里面估计有一个人就不错了


        来自Android客户端7楼2018-11-15 10:21
        回复
          每一路都用漏保,这种做法不是不可以,但是零线不能共用,每一路的零线必须单独走,否则你会用电就跳


          来自Android客户端8楼2018-11-15 10:26
          收起回复
            不能用1p+n,


            来自Android客户端10楼2018-11-15 10:32
            收起回复
              火线的标准接法见图一,图二接法其实是错误的,零线标准接法和火线一样。真正的标准接法不论火零都必须从总开关出来分别接各个分支上,而不是象图中那样,总开关和各分支都必须要用漏保,实际中谁又能真正做到呢?


              IP属地:江苏来自手机贴吧12楼2018-11-15 11:04
              收起回复
                上一张图总开出线端可能不太清楚,再发一张总开半透明图


                IP属地:河南14楼2018-11-15 11:10
                收起回复
                  楼主画得没毛病,完全可以,就是成本有点高,估计得2、3千


                  IP属地:广东15楼2018-11-15 11:17
                  收起回复
                    最好把冰箱漏保进线从总开出,不然总开就失去了意义!你的想法的是出远门只关一个总闸就好,但是失去了快速总断的能力,这个考虑应该在冰箱不断电之上!


                    来自Android客户端16楼2018-11-15 11:23
                    收起回复
                      总开关和照明可以不用漏保,入户线起码10平起


                      18楼2018-11-15 12:06
                      收起回复
                        谁解释一下冰箱跨过去的道理


                        IP属地:辽宁来自Android客户端19楼2018-11-15 14:31
                        收起回复
                          除了卫生间,厨房,空调别的可以不用漏保,,或者说直接总开用漏保,分支都用单p的空开也可以


                          来自Android客户端20楼2018-11-15 20:46
                          收起回复
                            非常好没毛病


                            来自Android客户端21楼2018-11-15 23:36
                            收起回复
                              没毛病。就是全用漏保,电箱要大才行


                              IP属地:广西来自Android客户端23楼2018-11-16 00:17