有没有哪位大哥简述下更换转换柱非支定位管程序级注意事项


IP属地:江西1楼2018-11-20 16:23回复
    1.注意对照导高拉出值和安装图标准的差值,确定定位管长度
    2.现场曲线超高情况,确定葫芦的借力位置或带附加工具
    3.人员站位注意线索受力方向
    4.导高拉出值有调整时还要复测调整相邻中心柱的导高拉出值
    5.注意非支定位管低头8.6度以下,检查线索间距,吊弦受力均匀


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2018-11-24 19:16
    回复
      非支劲大 做好防滑跑措施 注意站位严谨站在线路受力方向反侧


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2019-01-01 01:29