1 总 则
1.0.1 为使轻型木桁架的应用做到技术先进、安全适用、确保工程质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于在建筑工程中采用金属齿板进行节点连接的轻型木桁架及相关
结构体系的设计、施工、验收和维护管理。
1.0.3 3 轻型木桁架的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范的规定外,尚应
符合国家有关强制性标准的规定。



2 术语 和 符号
2.1 术 语
2.1.1 规格材 Dimension lumber
木材截面的宽度和高度按规定尺寸生产加工的规格化的木材。
2.1.2 2 齿板 Truss plate
用于轻型木桁架节点连接或受拉杆件接长的经表面热浸锌处理的钢板冲压成带齿
金属板。
2.1. 3 钉板 Nail-on plate
用于桁架节点连接的经表面热浸锌处理的带圆孔金属板。连接时采用圆钉固定在
杆件上。
2.1.4 结合板 Field splice plate
用于桁架部分节点在施工现场连接的经表面热浸锌处理的钢板冲压成一半带齿,
另一半带圆孔的金属板。
2.1.5 金属连接件 Metal connector
用于固定、连接、支承木桁架或木构件的专用金属构件。如梁托、螺栓、柱帽、
直角连接件、金属板条等等。
2.1.6 轻型木桁架 Metal plate connected wood truss
采用规格材制作桁架杆件,由齿板在桁架节点处将各杆件连接成整体结构而形成
的木桁架
2.1.7 梁式桁架 Girder truss
主要用于支承其它轻型桁架桁架的重型桁架。一般由多榀相同的轻型木桁架组成。
2.1.8 悬臂桁架 Cantilever truss
桁架端部上弦杆与下弦杆相交面的外端位于支座边沿外侧的桁架。
2.1.9 支座端节点 Heel joint
桁架端部支座处,上弦杆与下弦杆相交的节点。
2.1.10 对接节点 Splice joint
当桁架跨度较大时,弦杆用齿板对接接长的节点。
2.1.11 屋脊节点 Pitch break joint
桁架屋脊处上弦杆与腹杆相交的节点。
2.1.12 搭接节点 Lapped joint
桁架下弦杆与加强杆相搭接时,位于加强杆末端处的节点。
2.1.13 腹杆节点 Web joint
桁架腹杆与上弦杆下部相交的节点。
2.2 符 号
2.2.1
N ——以下空白处无法显示,下同。
M ——
V ——
w —— 构件按荷载效应的标准组合计算的挠度;
P w —— 下弦规格材的抗剪承载力;
P A —— 梁端剪力;
R —— 梁端支座反力。
2.2.2
E —— 木材
f c —— 木材顺纹抗压及承压强度设计值;
f c , 90 —— 木材横纹抗压强度设计值;
f m ——
f t ——
f v —— 木材顺纹抗剪强度设计值;
N r —— 板齿承载力设计值;
t r —— 齿板受拉承载力设计值;
v r —— 齿板受剪承载力设计值;
[ w ] —— 受弯构件的挠度限值。
2.2.3
A ——S.H丰天木桁架
A n ——136364看下行后五位数字
b —— 76230,接上行,共11位,联系方式:王
h —— 构件的截面高度;
I ——
l 0 —— 受压构件的计算长度;
L b —— 支承面宽度;
W —— 构件的全
W n ——
2.2.4 计算系数及其他
j —— 轴心受压构件的
j l —— 受弯构件的侧向稳定系数;
j m —— 考虑轴向力和初始弯矩共同
j y —— 轴心压杆在垂直于弯矩作用平面 y-y 方向按长细比λ
y 确定的稳定系数;
K B —— 构件局部受压长度调整
K ZCP —— 构件局部受压尺寸调整系数;
k h —— 桁架端节点弯矩影响系数。
5
3 材料
3.1 规格材
3.1.1 轻型木桁架的杆件应采用经目测分级或机械分级的规格材制作。规格材目测分
级的选材标准和强度指标应符合国家标准《木结构设计规范》GB50005 的规定。规格材
机械分级的强度指标应符合国家标准《木结构设计规范》GB50005 的规定。
3 3 .1.2 2 制作桁架时,规格材含水率应小于 20%。
3 3 .1. 3 轻型木桁架弦杆的尺寸应不小于 40×65mm。当采用目测分级规格材时,木桁架
上、下弦杆采用的规格材不应低于Ⅲ c 级。当采用机械分级规格材时,木桁架上、下弦
杆采用的规格材强度等级不宜低于 M14 级。
3 3 .1.4 4 截面尺寸为 40mm³65mm 的目测分级规格材作为桁架腹杆时,材质等级不应低
于Ⅲ c 级。
3.1.5 5 制作桁架时,不应采用指接规格材。
3 3 .2 齿板与连接件
3 3 .2.1 齿板和连接件应由经热浸锌处理后的薄钢板制作。热浸锌应在齿板和连接件制
作前进行。热浸锌层重量应不低于 275g/m 2 。钢板可采用 Q235 碳素结构钢和 Q345 低
合金高强度结构钢。齿板采用的钢材最低性能应满足表 3.2.1 的要求。当有可靠依据
时,也可采用其它型号的钢材。
表 3.2.1 齿板采用钢材的性能要求
钢材品种 屈服强度 抗拉强度 伸长率( d 5 ,%)
Q235 ≥235 N/mm 2 ≥370 N/mm 2 26
Q345 ≥345 N/mm 2 ≥470 N/mm 2 21
3 3 .2.2 齿板和连接件用钢应具有屈服强度、抗拉强度、伸长率和硫、磷含量的合格保
证。其质量应符合国家标准《碳素结构钢》GB700 和《低合金高强度结构钢》GB/T1591
的规定。
3 3. .2 2. .3 3 轻型木桁架采用的连接件应符合现行有关国家标准的规定及设计要求。尚无相
应标准的连接件应符合设计要求,并应有满足设计要求的产品质量合格证书或相关的
检测报告。