在什么情况下低压侧发生单相接地故障而且漏保和万断都不跳闸?这

只看楼主收藏回复

在什么情况下低压侧发生单相接地故障而且漏保和万断都不跳闸?这个连二级箱铁壳和变压器中性点都烧坏了








回复
来自Android客户端1楼2019-03-29 01:55
    @明友电气 @擎天柱Ω @汗舞帝皇 @手心手背__ @🔥T90🔥 @还没上天 @苏联列宁格勒 @夏日么么茶AA @中国山水情 @崔红远 @电路电器


    收起回复
    来自Android客户端2楼2019-03-29 01:58
      回复
      来自Android客户端3楼2019-03-29 01:59
        万断没到跳闸电流,漏保没有或异常。


        收起回复
        来自Android客户端5楼2019-03-29 06:12
          进线断路器保护单元其保护模式太少,没有或者有接地保护,但电流调节的不合理或此功能给关闭了,都有可能。关键在于设备验收时根本不在意这些细节问题。对于进线断路器来说,过载,短路,接地这几个常见问题的保护必须要有,而且其保护数据还得调节的合理


          收起回复
          来自Android客户端6楼2019-03-29 08:44
            这么强,我们厂的万断调的很灵敏的下级一短路就跳了。。


            收起回复
            来自Android客户端7楼2019-03-30 11:40
              小吧,三相四线总看下面只有一个单相漏保在用电,这样可以行吗?


              收起回复
              来自Android客户端8楼2019-04-25 22:34
                缺了定值计算这一环节


                收起回复
                9楼2019-04-26 09:46


                  回复
                  10楼2019-04-26 12:02
                    唉。。。这已经算幸运的了,十五年前那会儿,在我们老家,我读高三的时候,正在傍晚,外面的油变突然就起火了,因为灭火和断电及时所以没造成事故。事后我和学校后勤分析了原因。首先变压器严重过载,我们一个4层楼高的13轨高中,每班有个电热水桶还有8根电感整流器驱动的灯管,根据电工的观察记录,三相严重不平衡而且平均每相电流接近200A,但是变压器是s7-50KVA(Yyn0接法)的,而且上面的跌落断路器由于买不到熔丝就用铝线直接代替了。最后这个变压器又投入使用了,直到2017年秋中午再次发生爆炸,鉴于学校和县里长期的贫困问题,我们校友会捐了一台S13-M-RL的200KVA油变(Dyn11接法),我捐赠并安装了配电设备以及一台静止无功发生器和有源滤波器,还有一个三相不平衡调节装置,并且学校有了专门的配电间。