@☞时光殿主☜ 大家怎么看?

只看楼主收藏回复

@☞时光殿主☜ 大家怎么看?


回复
来自Android客户端1楼2019-05-31 13:37




    收起回复
    来自Android客户端2楼2019-05-31 13:43
      1.5的可以2.5的也可以


      收起回复
      来自Android客户端4楼2019-05-31 14:05
        别说了,就用2平方的


        收起回复
        来自Android客户端5楼2019-05-31 14:15
          1.5平方的线两根穿管允许载流量19A,空蕊空气中敷设允许载流量27A,负载8A的空调是可以的,压缩机启动电流是短时间,不会导致线路损坏,但就规范来说是违返了我们国家的设计规范,空调的线路最小截面积是2,5mm平方。


          收起回复
          来自Android客户端6楼2019-05-31 14:23
            楼主你累不累呀?居然和这种人理论半天。估计他就不知道啥叫安全载流量。没在工厂干过。最多也就是个农村会接个线,能通电就行,对自己要求也不高,可能也不知道到底有啥要求。


            收起回复
            来自Android客户端7楼2019-05-31 15:51
              在实际应用中,1.5的线带2000瓦内的负载其实也是很正常的事,就比如家庭常用的电磁炉,功率基本上是两千瓦吧?但它实际的插头线很多是非标的,一般还不会超过1.5平方


              收起回复
              来自Android客户端8楼2019-05-31 16:04
                你们讨论的那个所谓的什么8.5安的负载,可以解解剖一下他的插头线估计也顶多就是个1.5平方,一些电器制造厂商也不会那么按国家标准去定做的


                收起回复
                来自Android客户端9楼2019-05-31 16:09
                  1.5的线不套管,裸线2千瓦没问题,还要看长短度,套管不散热,减半,也要看长短度,用电功率,1.5的线负荷3千瓦没问题,30米以内,裸线,外界温度不超过30度,国标没多大问题,非标看质量价位,套上波纹管减不了多少,套PVC软管减半,外界温度过高1.5的线只能用1千瓦左右,多了不散热,工地亲测试


                  收起回复
                  来自Android客户端10楼2019-05-31 16:44
                    挺热闹的。1.5铜线理论上允许长期负载12-15A,配个16A的空开单带1800w的空调是没问题的,考虑到暗敷散热问题的话,换2.5比较好。如果换线麻烦的话,用1.5的也不会有太大影响,毕竟电费那么贵,空调也不会一天到晚开着的。


                    收起回复
                    来自Android客户端11楼2019-05-31 16:59
                      1.5的线,安全载流量为7安左右(考虑敷设条件和温度影响)最大载流量为10安左右,使用时最好不要长时间以最大流量使用


                      收起回复
                      来自Android客户端13楼2019-05-31 18:53
                        家里用当然粗点好性价比高,寿命长、省电,距离短线材本身贵不了多少。非要用细线那是印度做法。


                        收起回复
                        来自Android客户端14楼2019-05-31 19:09
                          说的很对啊


                          回复
                          来自Android客户端15楼2019-05-31 19:40
                            最大载流量 和安全载流量


                            回复
                            来自Android客户端16楼2019-05-31 19:44
                              闹鬼了


                              收起回复
                              来自Android客户端17楼2019-05-31 19:45
                                没问题 随便用


                                回复
                                来自iPhone客户端18楼2019-06-02 08:45
                                  虽然我看不懂,但是用线粗一点准没错


                                  回复
                                  来自Android客户端19楼2019-06-02 08:46
                                    楼主你俩的主题都不一样,能辩个啥?
                                    一个说可不可以用,一个说能不能用。一个说安全载流,一个说最大载流。那肯定说不到一块去了。
                                    只考虑安全肯定是越粗越好,只是临时用用且心里有数那最大载流也不是个事。


                                    我之前接了个明装插座,也就五六米线,本来只是给那种带个电子表的屏风供电的,功率几瓦,当时手头上只有零点五的信号线,于是就用了。之后想插个恒温水壶,重新布线的话太麻烦,于是就用了。最大保温功率几百瓦,烧水功率一二千瓦,偶尔会烧下水,然后线会很烫,但是却一直没烧,实话说我一直等着线烧了再换的


                                    收起回复
                                    20楼2019-06-02 09:22
                                      1.5的怕不是要不了多久就要失火了


                                      收起回复
                                      来自iPhone客户端21楼2019-06-02 20:51
                                        老哥,这是很久之前的事了吧,还水经验


                                        收起回复
                                        来自Android客户端23楼2019-06-03 20:16
                                          能带三千 六千多有点吹过头了


                                          回复
                                          来自Android客户端26楼2019-06-04 07:45
                                            灯线我才用1.5


                                            收起回复
                                            来自Android客户端27楼2019-06-06 10:53
                                              那要来材质了……有的线皮都熔在一起了……哎还没有说线心是不是非标呢


                                              回复
                                              来自iPhone客户端28楼2019-06-17 11:22
                                                国家指定标准:(纯铜线)
                                                1平方配(1~6)A的空气开关
                                                1.5平方配10A的空气开关
                                                2.5平方配16A或20A的空气开关
                                                4平方配25A的空气开关
                                                6平方配32A的空气开关
                                                10平方配50A的空气开关
                                                16平方配63A的空气开关


                                                回复
                                                来自Android客户端29楼2019-06-22 07:43
                                                  4平方的安全载流量都在26A以下,他1.5平方带30A不是作死吗?


                                                  回复
                                                  来自Android客户端30楼2019-06-22 07:44
                                                    公牛的1.5平方软线线芯是最密的也就最大不能超过16A才安全


                                                    回复
                                                    来自Android客户端31楼2019-06-22 07:46


                                                      回复
                                                      来自Android客户端32楼2019-06-22 11:34
                                                        作为一个半吊子电工都知道搞电不能冒险


                                                        回复
                                                        来自Android客户端33楼2019-09-16 18:43
                                                          1800w的空调。。。以2P的海尔定频空调举例,亲测平均启动电流约55A持续约4秒,持续负载功率如果算上电辅热接近4KW。空调本身的线都是2.5平方的三芯铜线,你用1.5的能带动?