请教下各位老师,家里插座一个总漏保,后面是单p空开,一个空开

只看楼主收藏回复

请教下各位老师,家里插座一个总漏保,后面是单p空开,一个空开是一路插座,有一路单p空开推上漏保就跳闸,现在把这个火线改成零线,把零线接到单p空开上能推上,插座用电正常,这样用电安全不安全,这个火线接地后改成零线为啥不跳闸


IP属地:河南来自Android客户端1楼2019-06-22 14:24回复


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2019-06-22 14:33
    回复
      控制零线不安全 单P空开推上就跳可能是你这一路的零线接到其他漏保下面了吧 零线直接接到总漏保下面就好了


      来自手机贴吧4楼2020-07-04 15:48