电流互感器的问题,求师傅解答。

只看楼主收藏回复

三相四线,用的电流互感器计量电能。电流互感器倍率只写了50/5 穿心3匝,是2006年的电流互感器,型号比较老。
而且以前的电工不知道故意还是怎么回事,只穿了两匝,却一直按10倍计算。
被我发现之后,售电的时候按照15倍计算,但是我觉得这样还是少计量了,我想请问一下是不是这样的情况。
ps:这个情况很多年了,损失在十几万左右。
另外还发现了很多使用电流互感器偷电的行为,还有就是互感器年代太久,1999年的,测量完全失准,单相在10A左右。图2.图3对比图。




IP属地:湖北来自Android客户端1楼2019-06-30 19:53回复
    50比5,5是额定电流。穿心3匝变2匝,本来变比是10,变成了15。二次电流变小了。所以按15算也没错。


    IP属地:福建来自Android客户端2楼2019-06-30 20:18
    收起回复
      穿1匝是30 2匝就是15 按15是对的


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2019-06-30 20:20
      收起回复
        为了抽烟喝酒,故意穿两匝,按10倍计算。
        损失三分之一的电量。


        IP属地:辽宁4楼2019-06-30 20:31
        回复
          可以换新式互感器和电子电表


          IP属地:内蒙古来自Android客户端5楼2019-06-30 20:58
          回复
            换新吧


            来自iPhone客户端6楼2019-06-30 21:23
            回复
              不懂 穿2匝不是按20算的吗 求大神解释下啊


              7楼2019-07-02 14:50
              收起回复
                50比5,穿一匝就是10倍,穿2匝变成5倍,应该还赚了呀


                IP属地:湖南来自Android客户端8楼2019-07-16 14:10
                收起回复
                  你是用电户,还是卖电给人家。如果是用户赚了啊


                  IP属地:广西来自Android客户端9楼2019-07-16 17:20
                  回复
                    没听懂,你问题是的什么意思。。。


                    IP属地:山东10楼2019-07-17 02:09
                    收起回复
                      50/5穿3匝,变比就是10倍。一次大电流就是150安。现在穿2匝,变成了75/5倍率为15的互感器。电量就少记了(10-15)/15等于-33%。


                      来自手机贴吧11楼2019-07-18 23:30