三相四线,用的电流互感器计量电能。电流互感器倍率只写了50/5 穿心3匝,是2006年的电流互感器,型号比较老。
而且以前的电工不知道故意还是怎么回事,只穿了两匝,却一直按10倍计算。
被我发现之后,售电的时候按照15倍计算,但是我觉得这样还是少计量了,我想请问一下是不是这样的情况。
ps:这个情况很多年了,损失在十几万左右。
另外还发现了很多使用电流互感器偷电的行为,还有就是互感器年代太久,1999年的,测量完全失准,单相在10A左右。图2.图3对比图。