请问水工专家,挡土墙后任何情况下都必须设计有土工布反滤层吗?

只看楼主收藏回复

请问水工专家,挡土墙后任何情况下都必须设计有土工布反滤层吗?
请问水工设计中,对于没有考虑和设计泄水减压孔的厚实挡土墙,墙后任何情况下也都必须强制设计有土工布反滤吗?主要是考虑既然墙体无泄水减压孔,墙体伸缩缝又进行了填塞处理,即便是墙后设计了土工布反滤层,也没有水可以排出了,基本没有任何作用。请土工布行业和设计部门的专家发表意见。如果有相关的强制性标准,请提供下条文号,非常感谢!解决问题的可以发红包!!


IP属地:山东1楼2019-07-05 15:58回复
    太专业的不知道许多,不过我做石笼挡土墙和土工布


    IP属地:河北来自iPhone客户端2楼2019-07-06 09:13
    回复
      一般来说硬质挡墙后都要有排水管,用来排出挡墙后的水,降低墙后水压力,对挡墙稳定有利。但是留排水管,挡墙后的土颗粒会从排水管跑掉,所以墙后管口要放土工布滤土。若果挡墙没有排水孔,放这个没意义。石龙挡墙整个是透水的,整个背面都要放土工布。


      IP属地:广西来自Android客户端3楼2019-07-26 07:45
      回复