电工吧 关注:537,844贴子:8,054,456
  • 10回复贴,共1

分享一个接触器奇葩故障

只看楼主收藏回复

一台二手工具磨床,电路也很简单,控制电源是一个变压器过来转110v。其中一个接触器一启动立马烧w相保险。断开热继下方接线后启动还是一样。万用表测量接触器下方各相间电阻为无穷大,对地也正常。怀疑是控制电路的问题,查线发现w相与控制电源并无关系。有点疑惑了。


IP属地:湖南来自Android客户端1楼2019-07-27 10:10回复
    于是断开接触器下方接线再试,还是烧w相保险,接触器线圈电阻正常,而且能吸合,证明线圈应该是好的。


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2019-07-27 10:15
    回复
      至此只能说明接触器存在问题,但用万用表和摇表测量相间电阻正常,先换一个再说。


      IP属地:湖南来自Android客户端3楼2019-07-27 10:18
      回复
        这是换下来的,电阻都正常。



        IP属地:湖南来自Android客户端4楼2019-07-27 10:19
        回复
          你把接触器下方接线断开试试


          IP属地:辽宁来自Android客户端5楼2019-07-27 10:20
          收起回复
            换新接触器后正常,拆解这个故障接触器。有明显的电弧痕迹,主触点有烧灼缺口。明显是碳化造成的相间短路,为什么用摇表都摇不出来,而且只烧一相保险。真奇葩的一个故障。



            IP属地:湖南来自Android客户端6楼2019-07-27 11:11
            回复
              控制线圈和主触点有短路?


              来自Android客户端9楼2019-07-29 21:04
              回复
                正常,不奇怪,经常遇到这样的情况。所以接触器要经常拆开主触点检查。


                IP属地:北京来自Android客户端10楼2019-08-02 12:29
                回复
                  不奇怪,相间打火烧灼导致间隔碳极,还不容易测出来


                  来自Android客户端11楼2019-08-11 20:20
                  回复
                    动触点内部短路,不吸合,电路就不短路。。。
                    真好玩。。。
                    又成晕鸡了吧。。。。


                    IP属地:山东13楼2019-08-11 20:35
                    回复