电气设计的时候应该给出断路器的整定值,但断路器的整定值与配电系统的负荷大小有紧密联系,且配电系统中有很多单相设备,如照明负荷、插座负荷。那么在负荷计算的时候对于单相负荷只是简单的相加就可以了吗?
一、规范要求
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
《民用建筑电气设计规范》3.5.5
二、对规范的理解
当配电系统中有大量的单相负荷时,在计算负荷时不应该是简单的对单相负荷相加,应该与等效的三相负荷相比较,如果等效三相负荷与单相负荷相加的差小于等效三相负荷总计算容量的15%时,可以默认为单相设备是三相平衡的,此时可以直接相加;如果大于等效三相负荷总计算容量的15%时,应将单相负荷等效成三相负荷——最大相乘以3
例如下图:
建筑电气设计负荷计算时,对单相负荷应该如何处理?教你处理方法
对于此配电系统图:L1+L2+L3=12KW,最大相为L3=6KW,等效三相负荷为:6KW*3=18KW;两者之差为:18-12=6KW,很明显这个值是大于18KW的15%,因此在整定配电箱总开关QF的时候就不应该按12KW来考虑,而应该按18KW来考虑。
三、对开关整定值得影响
由上图可知,如果按单纯的负荷相加来计算其负荷为12KW,此时的计算电流为:20.26A(功率因数按0.9考虑),那么根据《低压配电设计规范》6.3.3条规范要求,断路器长延时脱扣器整定值可以是25A,此时是没有考虑单相负荷的三相平衡问题;
如果考虑三相平衡则功率为:18KW, 此时的计算电流为:30.4A(功率因数按0.9考虑),那么根据《低压配电设计规范》6.3.3条规范要求,断路器长延时脱扣器整定值应该为32A。
通过以上分析可以看出:如果在电气设计的时候不考虑三相负荷的平衡问题,那么有可能会出现配电箱总开关不定时跳闸的风险,这对于电气设计来说是不允许的。
因此在对配电箱总开关进行整定的时候,应该考虑到三相负荷的平衡。