工地样板房装电梯,给他供个零时电,电梯电控箱一送电,前端两个

只看楼主收藏回复

工地样板房装电梯,给他供个零时电,电梯电控箱一送电,前端两个漏保同时跳闸,电梯单位说他们电梯前端就不能用漏保,只能用空开,电控箱里单独用220的设备就不会跳闸,380的一送就跳,而且他的主电机根本就没运行,只是一些相关设备通电,想不通!想不通。


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2019-09-27 17:06回复
    一些变频器或者大功率开关电源里的安规电容容量比较大,形成较大的对地电流触发漏保跳闸


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2019-09-28 01:11
    收起回复
      学习了!大哥,那我想问一下,这个对地电流是只有启动瞬间有还是一直都有?


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2019-09-28 08:12
      回复
        检查零线是否跟地线连接到一起了。零线也不能跟机器外壳相连接。


        IP属地:北京4楼2019-09-28 09:22
        收起回复