今天被一个星三角启动的电机弄晕了

只看楼主收藏回复

今天被一个星三角启动的电机弄晕了


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2019-12-06 21:29回复
    今天出去修了个电机启动电路,,,星型运行时正常,转换成三角形以后马上跳闸


    IP属地:广东来自iPhone客户端2楼2019-12-06 21:30
    收起回复
      我直接把线改成三角形启动也是跳闸。我怀疑是漏电保护器的问题,可能U2V2W2的线漏电


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2019-12-06 21:32
      回复
        星型运行就没有问题,我最后把线改成了星型才能用


        IP属地:广东来自iPhone客户端4楼2019-12-06 21:32
        回复
          电机负载不重,就是一个普通的风机,星型接发时用钳流表电流是38A.铭牌上写的是42A,不知道这样时间长了能不能行


          IP属地:广东来自iPhone客户端5楼2019-12-06 21:34
          收起回复
            绝缘不好了吧


            IP属地:吉林6楼2019-12-06 21:36
            收起回复
              旁边要是有个变频器就好了


              IP属地:河北来自Android客户端8楼2019-12-06 21:42
              收起回复
                负载不重,就是负载带一个风机通过皮带传送的。星型连接和三角形连接我都是在配电箱里面进行的,因为电机的6个接线柱都引到配电箱里面了。


                IP属地:广东来自iPhone客户端9楼2019-12-06 21:49
                回复
                  就是电机漏电吧,这么大电机漏电你总闸都给你跳了,只跳个漏保就不正常


                  来自Android客户端10楼2019-12-06 22:02
                  回复
                    以前遇到过电机启动时和正常运行没毛病,停机就跳闸,因为接触器灭弧罩损坏,启动时触点火花不大,停机断开时因为感应负载的原因火花较大,相间短路。


                    IP属地:四川来自Android客户端12楼2019-12-07 00:04
                    收起回复
                      一:如果以前修理过,弄过电机接线,那要重点检查电机接线有无错乱,
                      二:如果以前运行正常,重点检查KM6有没有触点粘死,在三角形运行时没有正常断开触点,或者检查KM7接触器触点有没有缺相现象。


                      IP属地:广东13楼2019-12-07 08:46
                      收起回复
                        U2V2W2线破漏电的话,星接也会漏电跳闸的


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2019-12-07 10:37
                        收起回复
                          接触器互锁出现问题吧,辅助触头坏了也有可能


                          来自Android客户端15楼2019-12-07 10:42
                          回复
                            摇表测绝缘,星是220v,三角是380v,是不是相间绝缘低了


                            IP属地:河南来自Android客户端16楼2019-12-07 11:33
                            回复
                              我也被弄晕过


                              IP属地:四川来自Android客户端17楼2019-12-07 12:15
                              回复