请教各位,2号闸拉下,两台变压器低压侧并联用1号变,2号变高

只看楼主收藏回复

请教各位,2号闸拉下,两台变压器低压侧并联用1号变,2号变高压侧不停电,这样零线断不开,能不能使用?


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2020-01-06 14:04回复
    @向北方😘 @松枝夏🌳


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2020-01-06 14:06
    回复
      这个厂里由于现在用电量小,想暂时停用一台2#变。


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2020-01-06 14:09
      回复
        没有联络柜吗


        IP属地:内蒙古来自Android客户端4楼2020-01-06 14:17
        收起回复
          中心线都是接地的,应该没事。但是,变压器也是耗电的,不想用就应该断电。


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2020-01-06 14:27
          收起回复
            两台变压器好像不能并联使用


            IP属地:黑龙江6楼2020-01-06 14:41
            回复
              是要这样运行吧:
              一、2号变高压侧不停电,只把它的低压总闸拉下。
              二、2号变压器的低压零线无法与它断开。
              三、把1号与2号两台变压器低压侧的负荷并联用。


              IP属地:辽宁7楼2020-01-06 16:03
              收起回复
                这个要看负荷容量,如果变压器容量满足负荷容量的话是可以的,不过要把二号二次侧引到一次侧用的话,需要用电缆在低压柜下口操作,前提是停电挂地线,这千万别忘了。。。


                IP属地:山东9楼2020-01-06 16:43
                收起回复
                  没问题,可以简单理解为增加并联负载


                  来自Android客户端12楼2020-01-10 08:23
                  回复
                    去了解一下什么是并列,什么是合环


                    IP属地:北京来自Android客户端13楼2020-01-10 15:41
                    回复
                      设计没有联络柜,这样做供电局是要罚款的,


                      IP属地:浙江来自Android客户端14楼2020-01-18 01:11