新风系统技术交流吧 关注:1,475贴子:4,819
  • 5回复贴,共1

船长你好,展厅装新风系统想咨询一下。

只看楼主收藏回复

我这因为是较为偏僻的山城,问了一些做装修的朋友,都没人认识做新风系统的,打算从某猫旗舰店买入,安装前所有的指标问清楚,旺旺有记录,也方便维权。
现在的状况是这样的,我的展厅是一个600平的平层,层高3.3米,正方形,只有隔板用来挂作品,隔板不到层顶,就是上面一部分是整个楼层互通的,没有做吊顶。
店家客服推荐安装三台500风量的机器,一共1500风量,每台6进6出,我问了管道风量损耗,店家说大平层损耗很小,他们的标准是出风口风速最低1.8米每秒。
麻烦船长,还有哪些指标必须要问清楚,他这个推荐合理吗?我的需求就是确保室内尽可能不开窗防尘,保证空气流动。
然后有个疑问,600平内平时大约就是三个人这样,偶尔来客人朋友估计最多10来个人呆个两三小时,这种室内人员变化有什么需要在安装上注意的吗?
还有哪些应该注意的点?麻烦船长了,谢谢。


IP属地:福建1楼2020-02-26 10:14回复
    设计条件:,600平米展厅,层高3.3m,而且人员少,最多三人。展厅也是比较洁净的场所。
    因此考虑总换气次数1次/小时。
    新风量=600×3.3×1=1980m3/h
    如果我设计,会采用这个数据。大约2000m3/h的设计风量。
    商家给你配置的,如果是足量实得送风量1500m3/h,相当于换气次数0.75次/小时,也勉勉强强说的过去。
    但是,我高度怀疑商家做不到实得风量1500m3/h,因此就凭商家说的什么流速1.8m/s,也没说用多粗的管子,一定是在瞎胡扯。我建议你,慎重交钱。凭聊天情况,感觉非常不专业。不可靠!


    IP属地:广东3楼2020-02-26 15:19
    收起回复
      你可以不懂技术,所以你不知道管道怎么设计,这很正常,有人懂,找有资质的设计师就行。可是一个耗材的价格,你还跑来问我,你自己上网随便查一查,或者找经销商的售服务问一问价格是多少不就知道了吗?只从这个小问题,证明你根本不愿意主动思考,你不愿思考,按新风行业这现在个状态,你就一定上当!
      就目前状态来讲,我劝你不要匆忙着手做,你现在完全处于,丝毫不懂信封的状态,这时候去贸然去做,就一定会被卖家骗,卖家都没有告诉你用多粗的管子,然后他给你一个风速,是毫无意义的,而且充分暴露了卖家毫无技术实力。无论什么样的系统,都用一个统一的流速来作为验收依据,这是外行中的战斗机!
      可以多看看我卫星号文章,所有你的疑问就都豁然开朗了。


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2020-02-27 09:05
      回复